SSR überwachen
SSR überwachen
Hallo würde gerne die Last-Seite des SSR mit einer LED (Kontrollleuchte 230 V AC) überwachen. Leider ist es so, dass durch den Leckstrom des SSR die LED dauerhaft leuchtet. Auch die LED mittels Relais anzusteuern klappt leider nicht da auch dieses durch den Leckstrom bereits erregt wird. Hat einer von euch ne Idee wie ich das realisieren kann?
- afri
- Posting Freak
- Beiträge: 5876
- Registriert: Donnerstag 17. Januar 2013, 21:19
- Wohnort: 31840 Hessisch Oldendorf
Re: SSR überwachen
Wenn das rechts ein Schalter sein soll, dann empfehle ich die Lampe direkt zwischen die Eingänge 230V zu schalten und mit dem Schalter nicht N sondern L1 zu schalten. Dann dürfte sie so lange dunkel bleiben bis der Schalter betätigt wurde.
Achim
Achim
Bier ist ein Stück Lebenskraft!
Re: SSR überwachen
Für mich sieht das eher aus wie ein Heizelement, also der Verbraucher am SSR.
Überwachung der Signal-Seite des SSR wäre natürlich eine Option, aber dann zeigt die LED halt an ob die Heizung an sein *Soll*, nicht ob sie an *Ist*.
Ich vermute deswegen war auch ausdrücklich nach der Last-Seite gefragt?
Überwachung der Signal-Seite des SSR wäre natürlich eine Option, aber dann zeigt die LED halt an ob die Heizung an sein *Soll*, nicht ob sie an *Ist*.
Ich vermute deswegen war auch ausdrücklich nach der Last-Seite gefragt?
20L-"Einkocher"-Klasse. Neugierig neue Dinge auszuprobieren, im Rezept und in der Technik...
Re: SSR überwachen
Hi,
wenn der Leckstrom im Bereich 2 mA ist kann eine klassische 230V Signalglühbirne gehen. Die haben so 6 W und sollten höchstens leicht glimmen wenn das SSR aus ist
Gruß JackFrost
wenn der Leckstrom im Bereich 2 mA ist kann eine klassische 230V Signalglühbirne gehen. Die haben so 6 W und sollten höchstens leicht glimmen wenn das SSR aus ist
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
- renzbräu
- Posting Freak
- Beiträge: 1446
- Registriert: Montag 27. Juli 2020, 17:32
- Wohnort: South Upperfranconian Lowlands
Re: SSR überwachen
Meine Idee wäre eine Glimmlampe. Aber würde eine Glimmlampe Sinn ergeben?
Wie hoch ist die (typische) Spannung, die den Leckstrom fliesen lässt, hinter einem SSR? Über den typischen 90-100V Zündspannung?
Wie hoch ist die (typische) Spannung, die den Leckstrom fliesen lässt, hinter einem SSR? Über den typischen 90-100V Zündspannung?
Grüße Johannes
- hausgebraut, handgeklöppelt & mundgetrunken -
- hausgebraut, handgeklöppelt & mundgetrunken -
Re: SSR überwachen
Verwende doch einen Strommessschalter, z.B. diesen hier.
Da kannst du den Laststrom, bei dem z.B. eine Kontrollleuchte bzw. LED geschaltet werden soll, einstellen.
Gruß Lothar
Da kannst du den Laststrom, bei dem z.B. eine Kontrollleuchte bzw. LED geschaltet werden soll, einstellen.
Gruß Lothar
- klostersander
- Posting Freak
- Beiträge: 1436
- Registriert: Montag 19. September 2011, 23:03
- Wohnort: 25336 Elmshorn
- Kontaktdaten:
Re: SSR überwachen
Sonst schalte parralel zur Heizung ein Hilfsschütz mit Spulenspannung 230V AC.
Für ein Schütz anzuziehen langt der Leckstrom nicht aus.
Ein Hilfschütz bekommst du günstig in der Bucht.
Gruß Matze
Für ein Schütz anzuziehen langt der Leckstrom nicht aus.
Ein Hilfschütz bekommst du günstig in der Bucht.
Gruß Matze
Re: SSR überwachen
Servus,
vielen Dank für die vielen Ideen. Mich hat leider der Vorweihnachtsstress etwas erwischt, weshalb ich erst jetzt zum antworten komme.
Tatsächlich möchte ich überwachen ob das SSR geschaltet hat... oder nicht.
Der Leckstorm beträt fast 7 mA und am SSR-Ausgang liegt ne Spannung von 230V (im Leerlauf) an. Deshalb schließt eine Glühbirne und ein Relais aus. Auch ein Schütz geht nicht (hab ich schon probiert). Der Strom ist zwar nicht ausreichend um in anzuziehen aber sobald er einmal angezogen hat, genügt der Leerlaufstrom um ihn zu halten.
Hab mir mal einen Strommessschalter bestellt und werde es mit diesem versuchen.
Grüße
Bastian
vielen Dank für die vielen Ideen. Mich hat leider der Vorweihnachtsstress etwas erwischt, weshalb ich erst jetzt zum antworten komme.
Tatsächlich möchte ich überwachen ob das SSR geschaltet hat... oder nicht.
Der Leckstorm beträt fast 7 mA und am SSR-Ausgang liegt ne Spannung von 230V (im Leerlauf) an. Deshalb schließt eine Glühbirne und ein Relais aus. Auch ein Schütz geht nicht (hab ich schon probiert). Der Strom ist zwar nicht ausreichend um in anzuziehen aber sobald er einmal angezogen hat, genügt der Leerlaufstrom um ihn zu halten.
Hab mir mal einen Strommessschalter bestellt und werde es mit diesem versuchen.
Grüße
Bastian