Die Suche ergab 39 Treffer
- Dienstag 1. Juni 2021, 07:51
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
ah ok, das sollte dann schon passen.
- Dienstag 1. Juni 2021, 00:04
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Du könntest mal die Netzliste posten.
- Dienstag 1. Juni 2021, 00:03
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Also ich werde aus den Layouts nicht ganz schlau, sind da alle Lagen? Es sieht so aus, als ob da Traces fehlen. Auf dem ersten Layout sind die GND Pins der Poti- und Controll-Stecker mit dem R6 Verbunden, dann gehts aber nicht weiter. Die ganzen Pins am Mux hängen in der Luft. Beim zweiten Layout fe...
- Sonntag 30. Mai 2021, 23:01
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
so, ich habe bei mir mal nachgeschaut. Ich habe keinen R6 drin, lass den doch einfach mal weg.
Die Controller-Platine hat einen Pull-Down-Widerstand von ON_HENDI nach GND.
Durch den analogen Multiplexer sieht sie diesen parallel zu R6 und es kann sein, das dieser dann zu klein wird.
Die Controller-Platine hat einen Pull-Down-Widerstand von ON_HENDI nach GND.
Durch den analogen Multiplexer sieht sie diesen parallel zu R6 und es kann sein, das dieser dann zu klein wird.
- Samstag 29. Mai 2021, 10:09
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Achja, und könntest die die genaue Bezeichnung von deinem Mulplexer posten, gerne auch ein Foto.
Da gibt es unterschiedliche Familien die sich unterschiedlich verhalten.
Da gibt es unterschiedliche Familien die sich unterschiedlich verhalten.
- Samstag 29. Mai 2021, 09:08
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
ist wirklich komisch. Um das Problem weiter einzukreisen, könntest du mal 2 Sachen rausmessen: an der Poti-Platine (nicht angeschlossen), Poti ein: Widerstand von ON_HENDI nach 5V und GND messen, hier müsste man nen Pullup-Widerstand auf der Potiplatine sehen. an der Poti-Platine (nicht angeschlosse...
- Freitag 28. Mai 2021, 18:58
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
ah ja, der R5 bei mir ist der R3 bei dir. Den hätte ich in Verdacht.
Kannst du den nochmal anschauen und durchmessen, ob der saubere Masse hat?
Kannst du den nochmal anschauen und durchmessen, ob der saubere Masse hat?
- Freitag 28. Mai 2021, 18:28
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
@juju1337 Also für mich hört sich das alles nach nem floatendem Eingang an. Kannst du mal den aktuellen Schaltplan, nach welchem du das Layout gemacht hast, posten? Ich bin momentan etwas verwirrt mit R5 /R6, Pullup /Pulldown. Du hattest die Schaltung doch schonmal handverdrahtet aufgebaut, hat die ...
- Freitag 28. Mai 2021, 00:33
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
MIr scheint, als ob der Pulldown R5 bei dir nicht tut oder fehlt. Überprüfe doch mal, ob er Masse hat und richtig verdrahtet ist. Der Wert passt?
Deine Platine sieht übrigens super aus.
Deine Platine sieht übrigens super aus.
- Freitag 7. Mai 2021, 19:27
- Forum: Automatisierung
- Thema: CraftbeerPi/Extenisonboard/Displayschalter
- Antworten: 1
- Zugriffe: 828
Re: CraftbeerPi/Extenisonboard/Displayschalter
Ganz bin ich mir nicht im Klaren, was ihr vorhabt. Aber in dem Artikel, den du verlinkt hast, wird ein GPIO per SW abgefragt, an dem ein Taster hängt. Und abhängig davon wir was geschalten. D.h. ihr braucht irgendwo ein Stück SW, das den Taster abfragt und das Display an bzw. ausschaltet. Das könnte...
- Sonntag 6. Dezember 2020, 10:48
- Forum: Automatisierung
- Thema: suche Gehäuse für Shelly 2.5
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1024
Re: suche Gehäuse für Shelly 2.5
Vielleicht sowas?
BOPLA SE432 DE Steckergehäuse mit Schutzkontaktstecker, 120 x 65 x 50 mm, IP40 Gibts beim Reichelt
BOPLA SE432 DE Steckergehäuse mit Schutzkontaktstecker, 120 x 65 x 50 mm, IP40 Gibts beim Reichelt
- Samstag 25. Juli 2020, 20:43
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Darauf einen Dujardin
- Freitag 24. Juli 2020, 15:54
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Dadurch ist der Tiefpass wirkungslos und könnte das erklären, was du siehst.
- Freitag 24. Juli 2020, 13:40
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Nachtrag: ich verwende GPIOPWM
- Freitag 24. Juli 2020, 13:39
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Guckt du da: setPWM.zip Am besten stoppst du CPBI mit craftbeerpi3/install.sh GPIOs, Frequenz und Duty Cycle sind hart kodiert, musst du halt entsprechend editieren. Ansonsten schaltet das Skript die Platte mit der ensprechenden PWM/Leistung ein und dann nach 10 Sekunden wieder aus: sudo python setP...
- Freitag 24. Juli 2020, 11:09
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Jetzt kommt es halt auch drauf an, was dein Multimeter kann, falls es kein TrueRMS hat, könnte es schon sein, dass da was zappelt. Speziell auf der linken Seite misst du ja ein Rechtecksignal. Kann es evtl. Frequenzmessungen und passen da die Werte? Dein Problem könnte aber auch vom PWM vom Raspberr...
- Donnerstag 16. Juli 2020, 13:47
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Ja, genau so, ist nen Versuch wert.
Naja, den 4053 gibt es in zig Logikfamilien von zig Herstellern. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich bei undefiniertem Eingangspegel unteschiedlich verhalten.
Wir werden's sehen.
Naja, den 4053 gibt es in zig Logikfamilien von zig Herstellern. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich bei undefiniertem Eingangspegel unteschiedlich verhalten.
Wir werden's sehen.
- Donnerstag 16. Juli 2020, 13:20
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Das Problem ist wahrscheinlich folgendes: Der Schalter auf der Poti-Platine zieht im Zustand Ein das Signal On_Int hart auf 5V. Im Zustand Aus ist der Schalter offen und U10, U11, U13 floaten, daher auch dei seltsamen Werte. Und das führt evtl. zu undefiniertem Schaltverhalten des Multiplexers. Mein...
- Donnerstag 16. Juli 2020, 10:39
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
ok, ich glaube, langsam kommen wir der Sache näher. Die Werte vom Netz U3.10/11/13 sind nicht plausibel. Sie müssten bei deine 3 Szenarien konstant sein, und zwar 0V bei Poti aus und 5V bei Poti ein (vielleicht auch umgedreht), unabhängig was der Pi macht. Drum sieht es für mich so aus, als ob das ...
- Donnerstag 16. Juli 2020, 10:39
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
ok, ich glaube, langsam kommen wir der Sache näher. Die Werte vom Netz U3.10/11/13 sind nicht plausibel. Sie müssten bei deine 3 Szenarien konstant sein, und zwar 0V bei Poti aus und 5V bei Poti ein (vielleicht auch umgedreht), unabhängig was der Pi macht. Drum sieht es für mich so aus, als ob das ...
- Donnerstag 16. Juli 2020, 10:10
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
ok, ich glaube, langsam kommen wir der Sache näher. Die Werte vom Netz U3.10/11/13 sind nicht plausibel. Sie müssten bei deine 3 Szenarien konstant sein, und zwar 0V bei Poti aus und 5V bei Poti ein (vielleicht auch umgedreht), unabhängig was der Pi macht. Drum sieht es für mich so aus, als ob das N...
- Donnerstag 16. Juli 2020, 01:35
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Alles klar, das erklärt die Werte.
Dein Problem ist dann mit Sicherheit beim Multiplexer zu suchen.
Dein Problem ist dann mit Sicherheit beim Multiplexer zu suchen.
- Mittwoch 15. Juli 2020, 17:20
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Mich wundert allerdings auch die Spannung an U3.2, die sollte zwuschen 0 und 4 Volt sein, nicht 0,2 und 5V, falls du die Original-Schaltung, so wie auch in deiner Skizze benutzt.
- Mittwoch 15. Juli 2020, 00:25
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Also, dein Testaufbau sieht vernünftig aus, an J1 den RPI, an J2 die Poti-Platine der Platte an J3 die 5V und Masse vom Netzteil. J3.1 und J3.2 sind offen. Eine Frage vorab, dir ist schon bewusst, das die 5V an J1, also vom RPI, andere 5V sind als die von J3.1? In deiner Skizze oben ist das nicht so...
- Sonntag 12. Juli 2020, 14:57
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Die PWM läuft bei mir mit 20Hz.
- Freitag 10. Juli 2020, 22:32
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Die 4V sind schon plausibel, bei den 4,1V von oben war der Spannungsabfall über den Optotransistor nicht eingerechnet. Diese 4V sollten aber schon stabil sein, weil ja keine PWM aktiv ist. Bei eingeschalteter PWM hat du keine reien Gleicspannung mehr, sondern da ist noch ein Ripple drauf, die Größe ...
- Donnerstag 9. Juli 2020, 18:53
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
- Donnerstag 9. Juli 2020, 18:18
- Forum: Automatisierung
- Thema: #MeBroo, kompakte Brausteuerung mit CraftBeerPi
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1492
Re: #MeBroo, kompakte Brausteuerung mit CraftBeerPi
Da hast du Recht, auf dem Schaltplan ist die Pin-Belegung der weißen JST XH Stecker auf der Leiterplatte abgebildet. Da sitzen noch der Kabelsatz zum der zum M8-Stecker am PI-Gehäuse dazwischen, das Kabel zwischen Pi und Platte sowie das Kabel von der M8-Buchse an der Yato an die Interface-Platte, w...
- Mittwoch 8. Juli 2020, 23:32
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Hallo zusammen, Also, R3 und R4 habe ich schon bestückt, also alle 5 Widerstände. Der R3 ist schwer erkennbar, er ist als 0805-SMD-Widerstand auf der Lötseite ausgeführt. Ich glaube, auf der Skizze hier habe ich die Werte von R3 und R4 vertauscht. Der Ableitwiderstand R4 sollte 4k7 sein, der Serienw...
- Montag 29. Juni 2020, 17:05
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Ja, das sind JST XH Steckverbinder in der Yato.
- Donnerstag 11. Juni 2020, 16:37
- Forum: Automatisierung
- Thema: #MeBroo, kompakte Brausteuerung mit CraftBeerPi
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1492
#MeBroo, kompakte Brausteuerung mit CraftBeerPi
Mahlzeit zusammen, ich wollte euch hier mal meine Brausteuerung, basierend auf dem Rapberry und CraftBeerPi zeigen. Es gibt ja bereits haufenweise tolle Projekte mit allem Pipapo. Nachdem meine Sudhaus aber nach jedem Brautag wieder verräumt werden will und sich meine Möglichkeiten bzgl. Mechanik in...
- Freitag 5. Juni 2020, 17:58
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
So, den KiCAD-Container findet Ihr hier:
https://github.com/Sir-Quickly/Yato_Con ... s/tag/v1.0
Neben dem Schaltplan hab ich noch ein Quick- und Dirty-Layout gemacht. Diese Layout ist zwar nicht getestet, das Risiko sollte sich aber in Grenzen halten.
https://github.com/Sir-Quickly/Yato_Con ... s/tag/v1.0
Neben dem Schaltplan hab ich noch ein Quick- und Dirty-Layout gemacht. Diese Layout ist zwar nicht getestet, das Risiko sollte sich aber in Grenzen halten.
- Mittwoch 3. Juni 2020, 15:13
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Musst natürlich du entscheiden, ob du es brauchst oder nicht. Ist halt eine Möglichkeit, eine einigermassen definierte Leistung einzustellen, wenn die LCD-Anzeige vom Kessel verdeckt ist.
- Montag 1. Juni 2020, 21:14
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
@juju1337 Der Aktor des Kessels bedient ON_OFF, PWR_CTRL ist ein freier Aktuator, der keinem Kesael zugeordnet und als GPIO_PWM konfiguriert ist. Der wird bei Bedarf statisch bedient, wobei ich bei Maischen eh immer 100% fahre. Überschwingen tut bei mir die Temperatur fast nicht, darum nutze ich das...
- Donnerstag 28. Mai 2020, 06:13
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Der Raspberry hat 3V3 GPIOs, die Optokoppler werden bei mir aber über 5V betrieben. Das haut also so nicht ohne weiteres hin. Auch ist es generell gute Praxis, GPIOs vom Pi, die nach außen gehen, zu buffern, um den Prozessor zu schützen, z.B. gegen ESD, Überspannungen beim Schalten von induktiven La...
- Dienstag 26. Mai 2020, 15:27
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
@dmq Die M8-Steckverbinder sind halt relativ kompakt im Vergleich zu XLR und GX16/20. Auf Seite det Yato spielt das zwar eine eher untergeodnete Rolle, auf Seite der Steuerung war das für mich wichtig. Verwendet have ich : Einbau-Stecker: Lutronic 0831 04 T10CP Einbau-Buchse: Lutronic 0821 04 T10CP ...
- Freitag 22. Mai 2020, 21:41
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Re: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Hallo JoGr, Ansteuern tu ich die Platte mit Raspberry und CraftbeerPi 3. Eigentlich brauchts kein Plugin, die Platte heizt bei mir praktisch nicht nach und die Temperatur schwingt dadurch praktisch nicht über. Ansonsten halt das PIDArduino Plugin. Ich habe mir ein eigenes Board für den Pi entwickelt...
- Freitag 8. Mai 2020, 15:24
- Forum: Automatisierung
- Thema: Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
- Antworten: 273
- Zugriffe: 38730
Vorstellung Umbau Yato/Hendi für Automatisierung
Hallo zusammen, nachdem ich bereits einige Zeit in der Einkocherklasse unterwegs war und diesen auch erfolgreich mittels CraftbeerPi automatisiert hatte, bein ich in die jetzt in die 50-Liter-Klasse gewechselt, bestehend im wesentlichen aus einem 50l-Kessel von Brewpaganda, befeuert mit einer Yato-P...
- Sonntag 2. Juni 2019, 16:40
- Forum: Vorstellung neuer Brauer
- Thema: Hallo aus Franken
- Antworten: 1
- Zugriffe: 828
Hallo aus Franken
Ich wollte auch mal kurz Hallo sagen :Greets, ich bin seit Kurzem auch Hobbybrauer. Angefangen hat es bei mir mit einen Gutschein über einen Braukurs von Jochen Schweizer als Weihnachtsgeschenk, den ich dann bei einer kleinen Brauerei in Mittelfranken, Gundel in Barthelmesaurach, absolviert habe. Da...