50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Hallo
Ich habe mir aus einem 50l Bierkeg einen Einmaischtopfgebaut.
Beheizen tu ich sie mit 4 x 1500W die ich direkt am Behälter montierte.
Hatte gerade mal einen testversuch . Heizen wie Sau bis das eine Kabel schmolz und die Sicherung viel .
Herdplatte bekommt um die 400 Grad was ich gelesen hab.
Habt ihr eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Mfg
Ich habe mir aus einem 50l Bierkeg einen Einmaischtopfgebaut.
Beheizen tu ich sie mit 4 x 1500W die ich direkt am Behälter montierte.
Hatte gerade mal einen testversuch . Heizen wie Sau bis das eine Kabel schmolz und die Sicherung viel .
Herdplatte bekommt um die 400 Grad was ich gelesen hab.
Habt ihr eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Mfg
- DerDerDasBierBraut
- Posting Freak
- Beiträge: 7890
- Registriert: Donnerstag 2. Juni 2016, 20:51
- Wohnort: Neustadt-Glewe
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Das ist eindeutig falsch rum. Richtig wäre > Sicherung löst aus, Kabel bleibt heile!
Fachmann zu Rate ziehen! Kabel, Steckdosen, Leitungsnetz und Sicherung richtig dimensionieren.
"Da braut sich was zusammen ... "
"Oh, Bier ;-) !"
"Nein! Was Böses!"
"Alkoholfreies Bier??? ..."
-----------
Viele Grüße
Jens
"Oh, Bier ;-) !"
"Nein! Was Böses!"
"Alkoholfreies Bier??? ..."
-----------
Viele Grüße
Jens
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Das habe ich falsch geschrieben.
Die Isolierung schmolz und löste so die Sicherung aus .
ADER war gleich neben der Heizplatten.
Um in Zukunft so etwas zu verhindern möchte ich vorsorgen
Die Isolierung schmolz und löste so die Sicherung aus .
ADER war gleich neben der Heizplatten.
Um in Zukunft so etwas zu verhindern möchte ich vorsorgen
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
1500W .... was?
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem."
(Karl Valentin)
(Karl Valentin)
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Hast du etwa die 6000W an einer Phase angeschlossen? Da muss, wie Jens schon anmerkt, die Sicherung sofort auslösen! Die Kabel sollen ja geschützt werden. Wenn nun dennoch ein Kabel durchschmort, würde ich wirklich mal einen Fachmann einen blick drauf werfen lassen.
So nebenbei bemerkt, du musst schon ein gewisses Grundwiisen der Elektrotechnik besitzen, um nicht aus Versehen die Bude abzufackeln!
Gruß Lothar
So nebenbei bemerkt, du musst schon ein gewisses Grundwiisen der Elektrotechnik besitzen, um nicht aus Versehen die Bude abzufackeln!
Gruß Lothar
-
- Posting Freak
- Beiträge: 580
- Registriert: Mittwoch 7. März 2018, 18:58
- Wohnort: Niederweningen
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Das nennt sich dann wohl "natürliche Auslese"...
Grüsse
Adrian
________________________________________________________________
"Geduld - Die Wurzel ist bitter, die Frucht ist süss"
Ein Leitspruch für Hobbybrauer
Adrian
________________________________________________________________
"Geduld - Die Wurzel ist bitter, die Frucht ist süss"
Ein Leitspruch für Hobbybrauer
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Ich habe sie aufgeteilt auf 3 Phasen
-
- Posting Freak
- Beiträge: 681
- Registriert: Montag 13. Januar 2014, 18:56
- Wohnort: Mittelhessen
- Kontaktdaten:
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Wieso nimmst du keinen Gasbrenner?
Bring more funk in your beer!
Brewing with Lacto and Brett.
Brewing with Lacto and Brett.
- SchlatzPopatz
- Posting Freak
- Beiträge: 894
- Registriert: Freitag 26. August 2016, 20:36
- Wohnort: Dresden
- Kontaktdaten:
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Wenn ich das richtig verstehe, dann war das Kabel, bzw. die Ader zu nah am Heizelement, die Isolierung schmolz und es kam zu einem Überstrom, Kurzschluss oder Erdschluss, richtig?
Wenn ich nun die Überschrift hinzunehme, suchst Du ein hitzebeständiges Kabel, korrekt?
Hast du mal ein Foto von Deiner Konstruktion?
Wenn ich nun die Überschrift hinzunehme, suchst Du ein hitzebeständiges Kabel, korrekt?
Hast du mal ein Foto von Deiner Konstruktion?
Gruß aus Dresden
Markus
Kaitzerhausbräu
Markus
Kaitzerhausbräu
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Es heisst ja auch Leitungsschutzschalter!
Er schützt die Leitung....
Du benötigst da einen größeren - 16A sind standardmäßig drin. Außerdem muss deine Leitung mindestens 4mm² Querschnitt haben.
Er schützt die Leitung....
Du benötigst da einen größeren - 16A sind standardmäßig drin. Außerdem muss deine Leitung mindestens 4mm² Querschnitt haben.
Facebook @ungespundet
Instagram @ungespundet
--Fehlaromenseminare--
--Tastings--
--Braukurse--
--Beerjudge--
Instagram @ungespundet
--Fehlaromenseminare--
--Tastings--
--Braukurse--
--Beerjudge--
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Guck mal bei Sauna-Technik, da gibt es Silikonkabel.
Gruß Matthias
Jep, Bier wird´s immer... meist auch trinkbar und manchmal ist es richtig gut!
Jep, Bier wird´s immer... meist auch trinkbar und manchmal ist es richtig gut!
- SchlatzPopatz
- Posting Freak
- Beiträge: 894
- Registriert: Freitag 26. August 2016, 20:36
- Wohnort: Dresden
- Kontaktdaten:
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Bevor wir seinen genauen Aufbau und das konkrete Problem nicht kennen, sollten wir uns hier mit Ratschlägen erstmal zurückhalten. Lasst ihn erstmal meine Fragen beantworten.
Gruß aus Dresden
Markus
Kaitzerhausbräu
Markus
Kaitzerhausbräu
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Richtig genau so hab ich es gemeint .
Hab mich etwas schlecht ausgedrückt .
Hab mich etwas schlecht ausgedrückt .
-
- Posting Senior
- Beiträge: 396
- Registriert: Freitag 14. April 2017, 16:46
- Wohnort: 35415 Pohlheim
Re: 50l Bierkeg mit 4 1500W Kochplatten welches Kabel?
Auf drei Phasen aufgeteilt, sollte da auch ein 16A Automat nicht abschalten. Du hast dann ja maximal 3000W auf einer Phase. Maximum sind 3600W bei 16A. Also alles im Lot. Als Kabel reichen 1,5mm², wenn du es eeh neu legst würde ich dann auf 2,5mm² gehen. SIHF-J sollte deinen Ansprüchen gerecht werden. Denke aber bitte daran den Bottich, bzw jedes Heizelement selbst zu erden!