Notabschaltung mit MQ6-Gassensor
Verfasst: Dienstag 21. Mai 2019, 19:59
Auf Anregung eines Hobbybrauerkollegen möchte ich die AiO-Brausteuerung um eine Notabschaltung bei erhöhter Gaskonzentration im Brauraum erweitern. Es geht ihm um Explosionsschutz, da die Vergiftungsgefahr weit jenseits der Explositionsschwelle liegt.
Ausgesucht habe ich den MQ6 – Gassensor https://www.sparkfun.com/datasheets/Sen ... c/MQ-6.pdf. Ausgewertet wird der Sensor mit dem hier veröffentlichten Programmcodeode. Die Interpolation über die LPGCurve wurde entsprechend der LPG-Funktion im Diagramm angepasst.
Im Datenblatt wird ein Messbereich von 200-10000ppm LPG angegeben. Nach einem ersten Testlauf ergab sich folgendes Bild:
Der Wert liegt weit unterhalb der Sensorempfindlichkeit, kann also nicht stimmen. Das der Sensor aber funktioniert, erkennt man an dem Peak der durch Feuerzeuggas erzeugt wurde.
Hat jemand mit diesem Sensor und dem verlinkten Quellcode schon einmal eine Notabschaltung realisiert und kann mir weiterhelfen.
Wie hoch ist denn überhaupt der Propan/Butan-Anteil in unserer Luft? Irgendwo habe ich etwas von 1000ppm gelesen, das erscheint mir allerdings als sehr hoch.
Ab wieviel ppm sollte eurer Meinung nach eine Abschaltung vorgesehen werden?
Gruß Lothar
Ausgesucht habe ich den MQ6 – Gassensor https://www.sparkfun.com/datasheets/Sen ... c/MQ-6.pdf. Ausgewertet wird der Sensor mit dem hier veröffentlichten Programmcodeode. Die Interpolation über die LPGCurve wurde entsprechend der LPG-Funktion im Diagramm angepasst.
Im Datenblatt wird ein Messbereich von 200-10000ppm LPG angegeben. Nach einem ersten Testlauf ergab sich folgendes Bild:
Der Wert liegt weit unterhalb der Sensorempfindlichkeit, kann also nicht stimmen. Das der Sensor aber funktioniert, erkennt man an dem Peak der durch Feuerzeuggas erzeugt wurde.
Hat jemand mit diesem Sensor und dem verlinkten Quellcode schon einmal eine Notabschaltung realisiert und kann mir weiterhelfen.
Wie hoch ist denn überhaupt der Propan/Butan-Anteil in unserer Luft? Irgendwo habe ich etwas von 1000ppm gelesen, das erscheint mir allerdings als sehr hoch.
Ab wieviel ppm sollte eurer Meinung nach eine Abschaltung vorgesehen werden?
Gruß Lothar