Kühlschränke an der Steckerleiste

Antworten
Kabesuppe
Neuling
Neuling
Beiträge: 6
Registriert: Dienstag 9. Januar 2018, 17:39

Kühlschränke an der Steckerleiste

#1

Beitrag von Kabesuppe »

Hallo,
Ich hab vor ein Kühlschrank(Lagerkühlschrank) und ein kleinen Gefrierschrank an einer steckerleiste anzuschließen.
Leider gibt es an dem einzigen freien platz leider keine eigene steckdose.
Benötige ich hier eine spezielle Steckerleiste dafür?
Vllt hat schonmal jemand von euch was Ähnliches gemacht.
MaxKw03
Posting Klettermax
Posting Klettermax
Beiträge: 119
Registriert: Freitag 14. Juni 2019, 17:37
Wohnort: Bayern

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#2

Beitrag von MaxKw03 »

Hallo,
Welche genaue Daten haben denn die Kühlschränke?

Lg Max
Kabesuppe
Neuling
Neuling
Beiträge: 6
Registriert: Dienstag 9. Januar 2018, 17:39

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#3

Beitrag von Kabesuppe »

Das ist der Kühlschrank
https://www.amazon.de/dp/B083KT8M13/ref ... EZGMWS272M

Der Gefrierschrank
https://www.xxxlutz.de/p/p-b-gefriersch ... kwQAvD_BwE
(der oder etwa baugleich, haben den damals bei Aldi gekauft und finde leider nix mehr dazu)
Zuletzt geändert von Kabesuppe am Sonntag 23. Mai 2021, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Kabesuppe
Neuling
Neuling
Beiträge: 6
Registriert: Dienstag 9. Januar 2018, 17:39

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#4

Beitrag von Kabesuppe »

Sorry hab leider keine genauen daten dazu
Benutzeravatar
Pivo
Posting Klettermax
Posting Klettermax
Beiträge: 104
Registriert: Freitag 9. März 2018, 22:47
Wohnort: Herdecke

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#5

Beitrag von Pivo »

Es gibt nichts, was dagegen spricht. Bei laufendem Motor wird pro Gerät ca. 100 W verbraucht, da gibt es keine Leistungskonflikte.
Lediglich Geräte, die eine hohe Leistung fordern, sollten separat abgesichert sein. Z.B. eine Induktionsplatte mit 3500 W verträgt keine zusätzliche Last im gleichen Stromkreis. Bei mir hängen Kühlschrank, Gefrierschrank und Backofen an einer Leitung, selbst das funktioniert einwandfrei.
Beste Grüße aus Herdecke.
Ralf

Ich hab´n Glaubensproblem. Ich glaub, Bier ist alle. :Shocked
Kabesuppe
Neuling
Neuling
Beiträge: 6
Registriert: Dienstag 9. Januar 2018, 17:39

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#6

Beitrag von Kabesuppe »

Supi
danke sehr, also könnte auch noch ein gärkühlschrank ran.
😁👍
Benutzeravatar
Pivo
Posting Klettermax
Posting Klettermax
Beiträge: 104
Registriert: Freitag 9. März 2018, 22:47
Wohnort: Herdecke

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#7

Beitrag von Pivo »

Mühelos. :thumbsup
Beste Grüße aus Herdecke.
Ralf

Ich hab´n Glaubensproblem. Ich glaub, Bier ist alle. :Shocked
Benutzeravatar
Y-L
Posting Freak
Posting Freak
Beiträge: 751
Registriert: Mittwoch 17. Februar 2021, 21:09

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#8

Beitrag von Y-L »

Oh toll, eine Textaufgabe à la Berufsfachschule E-Technik!
Kurze Antwort: Ja, geht!

Lange Antwort: :Pulpfiction

Gegeben laut Datenblatt:
Der Kühlschrank hat 65Watt, der Gefrierschrank 90Watt (<5 Minuten googlen).

Die Steckdose hat 230V und der Standardsicherungsautomat 16A,
was einer zulässigen Gesamtleistung von 3680 Watt entspricht.
SICHERHEITSHINWEIS: Nicht als Dauerlast zu empfehlen!

Die Geräte benötigen gleichzeitig max. 155 Watt

3680W / 155W = 23.742

Antwort:
Du kannst von beiden Geräten je 23 Stück Stück Gleichzeitig an einer Steckdose (Phase) betreiben.
Da die selbe Phase vermutlich auch noch ein paar andere Geräte versorgt, würde ich nicht mehr
als 10-12 Stück je Gerät verwenden.

Solltest du noch alte 10A Sicherungsautomaten haben,
sind nach selber Rechnung max. 14 Geräte pro Modell empfehlenswert.
Hier würde ich bei Mehrfachnutzung der Phase bei 6-7 Geräte pro Modell bleiben.

Dann mal viel Spaß beim Bier kühlen!
:Drink
Bier ist eine flüssige & global gültige Sprache, die trotz weltweiter Regiolekte, Dialekte & Akzente überall verstanden wird.
Der Braulenzer...
Kabesuppe
Neuling
Neuling
Beiträge: 6
Registriert: Dienstag 9. Januar 2018, 17:39

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#9

Beitrag von Kabesuppe »

🤣🤣🤣
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich denke mehr als 3 Geräte werden es nicht werden, aber gut zu wissen, dass noch Platz nach oben ist.
fg100
Posting Freak
Posting Freak
Beiträge: 1859
Registriert: Sonntag 5. August 2012, 00:05

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#10

Beitrag von fg100 »

So einfach ist das dann doch nicht.
Beim Einschalten fließt deutlich mehr Strom. Und das ist eigentlich der nach dem bemessen werden sollte.
und der kann bis zum 10 fachen betragen. Meistens allerdings so um den 4 bis 5 fachen Strombedarf. Da man davon ausgehen kann dass alle nicht gleichzeitig einschalten dürften mehrere kein Problem sein.
Kabesuppe
Neuling
Neuling
Beiträge: 6
Registriert: Dienstag 9. Januar 2018, 17:39

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#11

Beitrag von Kabesuppe »

Dann sollte man aber trotzdem rechnen können, das 3 Geräte noch im Rahmen sein müssten. (grob gerechnet sind wir in der spitze bei 2.3kw wenn alle gleichzeitig starten)
Benutzeravatar
Y-L
Posting Freak
Posting Freak
Beiträge: 751
Registriert: Mittwoch 17. Februar 2021, 21:09

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#12

Beitrag von Y-L »

fg100 hat geschrieben: Sonntag 23. Mai 2021, 11:10 So einfach ist das dann doch nicht.
Beim Einschalten fließt deutlich mehr Strom. Und das ist eigentlich der nach dem bemessen werden sollte.
und der kann bis zum 10 fachen betragen. Meistens allerdings so um den 4 bis 5 fachen Strombedarf. Da man davon ausgehen kann dass alle nicht gleichzeitig einschalten dürften mehrere kein Problem sein.
Meine mathematische Ausführung betrifft auch eher die Theorie... :Smile

Was die Realität angeht, hast du natürlich Recht, was Einschaltströme betrifft.
Aber selbst Stromspitzen würden nicht zwingend den Sicherungsautomaten auslösen.
Was die Automaten angeht, bin ich nicht ganz so tief drin;
aber ich glaube die lösen erst aus, wenn eine bestimmte Überlastung über einen
gewissen Zeitraum anliegt.

Wenn aber mehrere Geräte gleichzeitig anspringen oder angeschlossen werden,
reichen gelegentlich auch nur 3-4 Geräte, so wie du sagst!
Hatten mal einen Stromausfall im Dorf. Als nach paar Minuten der Strom wieder
da war, sprang ein Sicherungsautomat beim Einschalten immer wieder sofort aus.
Zwei Geräte von der Phase abgezogen und Sicherung blieb drin. Beide Verbraucher
wieder angeschlossen, alles wieder OK!

Die Einschaltströme sind also in der Tat nicht zu unterschätzen! :Wink
Bier ist eine flüssige & global gültige Sprache, die trotz weltweiter Regiolekte, Dialekte & Akzente überall verstanden wird.
Der Braulenzer...
fg100
Posting Freak
Posting Freak
Beiträge: 1859
Registriert: Sonntag 5. August 2012, 00:05

Re: Kühlschränke an der Steckerleiste

#13

Beitrag von fg100 »

Kabesuppe hat geschrieben: Sonntag 23. Mai 2021, 11:28 Dann sollte man aber trotzdem rechnen können, das 3 Geräte noch im Rahmen sein müssten. (grob gerechnet sind wir in der spitze bei 2.3kw wenn alle gleichzeitig starten)
Das musst du selber wissen, da wir deine Strominstallation nicht kennen. Du rechnest da mit der Leistung an der Steckdose <= Leistung der Sicherung. Üblicherweise hängen mehrere Steckdosen (bei älteren Installationen oft auch noch das Licht) an der selben Sicherung. Deshalb ist eine Bewertung ohne dem Wissen der Gesamtsituation nicht möglich.
Antworten