Kühlschränke an der Steckerleiste
Kühlschränke an der Steckerleiste
Hallo,
Ich hab vor ein Kühlschrank(Lagerkühlschrank) und ein kleinen Gefrierschrank an einer steckerleiste anzuschließen.
Leider gibt es an dem einzigen freien platz leider keine eigene steckdose.
Benötige ich hier eine spezielle Steckerleiste dafür?
Vllt hat schonmal jemand von euch was Ähnliches gemacht.
Ich hab vor ein Kühlschrank(Lagerkühlschrank) und ein kleinen Gefrierschrank an einer steckerleiste anzuschließen.
Leider gibt es an dem einzigen freien platz leider keine eigene steckdose.
Benötige ich hier eine spezielle Steckerleiste dafür?
Vllt hat schonmal jemand von euch was Ähnliches gemacht.
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Hallo,
Welche genaue Daten haben denn die Kühlschränke?
Lg Max
Welche genaue Daten haben denn die Kühlschränke?
Lg Max
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Das ist der Kühlschrank
https://www.amazon.de/dp/B083KT8M13/ref ... EZGMWS272M
Der Gefrierschrank
https://www.xxxlutz.de/p/p-b-gefriersch ... kwQAvD_BwE
(der oder etwa baugleich, haben den damals bei Aldi gekauft und finde leider nix mehr dazu)
https://www.amazon.de/dp/B083KT8M13/ref ... EZGMWS272M
Der Gefrierschrank
https://www.xxxlutz.de/p/p-b-gefriersch ... kwQAvD_BwE
(der oder etwa baugleich, haben den damals bei Aldi gekauft und finde leider nix mehr dazu)
Zuletzt geändert von Kabesuppe am Sonntag 23. Mai 2021, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Sorry hab leider keine genauen daten dazu
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Es gibt nichts, was dagegen spricht. Bei laufendem Motor wird pro Gerät ca. 100 W verbraucht, da gibt es keine Leistungskonflikte.
Lediglich Geräte, die eine hohe Leistung fordern, sollten separat abgesichert sein. Z.B. eine Induktionsplatte mit 3500 W verträgt keine zusätzliche Last im gleichen Stromkreis. Bei mir hängen Kühlschrank, Gefrierschrank und Backofen an einer Leitung, selbst das funktioniert einwandfrei.
Lediglich Geräte, die eine hohe Leistung fordern, sollten separat abgesichert sein. Z.B. eine Induktionsplatte mit 3500 W verträgt keine zusätzliche Last im gleichen Stromkreis. Bei mir hängen Kühlschrank, Gefrierschrank und Backofen an einer Leitung, selbst das funktioniert einwandfrei.
Beste Grüße aus Herdecke.
Ralf
Ich hab´n Glaubensproblem. Ich glaub, Bier ist alle.
Ralf
Ich hab´n Glaubensproblem. Ich glaub, Bier ist alle.
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Supi
danke sehr, also könnte auch noch ein gärkühlschrank ran.
danke sehr, also könnte auch noch ein gärkühlschrank ran.
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Mühelos.
Beste Grüße aus Herdecke.
Ralf
Ich hab´n Glaubensproblem. Ich glaub, Bier ist alle.
Ralf
Ich hab´n Glaubensproblem. Ich glaub, Bier ist alle.
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Oh toll, eine Textaufgabe à la Berufsfachschule E-Technik!
Kurze Antwort: Ja, geht!
Lange Antwort:
Gegeben laut Datenblatt:
Der Kühlschrank hat 65Watt, der Gefrierschrank 90Watt (<5 Minuten googlen).
Die Steckdose hat 230V und der Standardsicherungsautomat 16A,
was einer zulässigen Gesamtleistung von 3680 Watt entspricht.
SICHERHEITSHINWEIS: Nicht als Dauerlast zu empfehlen!
Die Geräte benötigen gleichzeitig max. 155 Watt
3680W / 155W = 23.742
Antwort:
Du kannst von beiden Geräten je 23 Stück Stück Gleichzeitig an einer Steckdose (Phase) betreiben.
Da die selbe Phase vermutlich auch noch ein paar andere Geräte versorgt, würde ich nicht mehr
als 10-12 Stück je Gerät verwenden.
Solltest du noch alte 10A Sicherungsautomaten haben,
sind nach selber Rechnung max. 14 Geräte pro Modell empfehlenswert.
Hier würde ich bei Mehrfachnutzung der Phase bei 6-7 Geräte pro Modell bleiben.
Dann mal viel Spaß beim Bier kühlen!
Kurze Antwort: Ja, geht!
Lange Antwort:
Gegeben laut Datenblatt:
Der Kühlschrank hat 65Watt, der Gefrierschrank 90Watt (<5 Minuten googlen).
Die Steckdose hat 230V und der Standardsicherungsautomat 16A,
was einer zulässigen Gesamtleistung von 3680 Watt entspricht.
SICHERHEITSHINWEIS: Nicht als Dauerlast zu empfehlen!
Die Geräte benötigen gleichzeitig max. 155 Watt
3680W / 155W = 23.742
Antwort:
Du kannst von beiden Geräten je 23 Stück Stück Gleichzeitig an einer Steckdose (Phase) betreiben.
Da die selbe Phase vermutlich auch noch ein paar andere Geräte versorgt, würde ich nicht mehr
als 10-12 Stück je Gerät verwenden.
Solltest du noch alte 10A Sicherungsautomaten haben,
sind nach selber Rechnung max. 14 Geräte pro Modell empfehlenswert.
Hier würde ich bei Mehrfachnutzung der Phase bei 6-7 Geräte pro Modell bleiben.
Dann mal viel Spaß beim Bier kühlen!
Bier ist eine flüssige & global gültige Sprache, die trotz weltweiter Regiolekte, Dialekte & Akzente überall verstanden wird.
Der Braulenzer...
Der Braulenzer...
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich denke mehr als 3 Geräte werden es nicht werden, aber gut zu wissen, dass noch Platz nach oben ist.
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
So einfach ist das dann doch nicht.
Beim Einschalten fließt deutlich mehr Strom. Und das ist eigentlich der nach dem bemessen werden sollte.
und der kann bis zum 10 fachen betragen. Meistens allerdings so um den 4 bis 5 fachen Strombedarf. Da man davon ausgehen kann dass alle nicht gleichzeitig einschalten dürften mehrere kein Problem sein.
Beim Einschalten fließt deutlich mehr Strom. Und das ist eigentlich der nach dem bemessen werden sollte.
und der kann bis zum 10 fachen betragen. Meistens allerdings so um den 4 bis 5 fachen Strombedarf. Da man davon ausgehen kann dass alle nicht gleichzeitig einschalten dürften mehrere kein Problem sein.
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Dann sollte man aber trotzdem rechnen können, das 3 Geräte noch im Rahmen sein müssten. (grob gerechnet sind wir in der spitze bei 2.3kw wenn alle gleichzeitig starten)
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Meine mathematische Ausführung betrifft auch eher die Theorie...fg100 hat geschrieben: ↑Sonntag 23. Mai 2021, 11:10 So einfach ist das dann doch nicht.
Beim Einschalten fließt deutlich mehr Strom. Und das ist eigentlich der nach dem bemessen werden sollte.
und der kann bis zum 10 fachen betragen. Meistens allerdings so um den 4 bis 5 fachen Strombedarf. Da man davon ausgehen kann dass alle nicht gleichzeitig einschalten dürften mehrere kein Problem sein.
Was die Realität angeht, hast du natürlich Recht, was Einschaltströme betrifft.
Aber selbst Stromspitzen würden nicht zwingend den Sicherungsautomaten auslösen.
Was die Automaten angeht, bin ich nicht ganz so tief drin;
aber ich glaube die lösen erst aus, wenn eine bestimmte Überlastung über einen
gewissen Zeitraum anliegt.
Wenn aber mehrere Geräte gleichzeitig anspringen oder angeschlossen werden,
reichen gelegentlich auch nur 3-4 Geräte, so wie du sagst!
Hatten mal einen Stromausfall im Dorf. Als nach paar Minuten der Strom wieder
da war, sprang ein Sicherungsautomat beim Einschalten immer wieder sofort aus.
Zwei Geräte von der Phase abgezogen und Sicherung blieb drin. Beide Verbraucher
wieder angeschlossen, alles wieder OK!
Die Einschaltströme sind also in der Tat nicht zu unterschätzen!
Bier ist eine flüssige & global gültige Sprache, die trotz weltweiter Regiolekte, Dialekte & Akzente überall verstanden wird.
Der Braulenzer...
Der Braulenzer...
Re: Kühlschränke an der Steckerleiste
Das musst du selber wissen, da wir deine Strominstallation nicht kennen. Du rechnest da mit der Leistung an der Steckdose <= Leistung der Sicherung. Üblicherweise hängen mehrere Steckdosen (bei älteren Installationen oft auch noch das Licht) an der selben Sicherung. Deshalb ist eine Bewertung ohne dem Wissen der Gesamtsituation nicht möglich.