Inkbird defekt!?
Inkbird defekt!?
Hallo zusammen
Bin heute Abend vor dem zu Bett gehen nochmals kurz in den Keller gegangen und sah da etwas komisches: Mein Inkbird 310t-b hat das Lämpchen bei heating an und die Gärkammer kühlt .
Zuerst wartete ich mal ab, da die Temperatur nur wenig unter der gesetzten war (also bei 12.6 oder so statt 14). Dann ging es aber weiter runter und ich habe die Einstellungen gecheckt, alles korrekt. Dann versuchte ich die Kühlung auszustecken und bei "heating" einzustecken und siehe da, dort ist auch Strom drauf.
Hattet ihr auch schon Probleme mit dem Ding? Das Ganze ist noch ziemlich wenig benutzt und aktuell vergärt eben mein Pils. Jetzt habe ich alles ausgesteckt und mache meine Diacetylrast statt auf 14 Grad halt höher. Trotzdem ärgert es mich, dass das Ding scheinbar defekt ist und mein Vertrauen in diese Geräte ist gerade ins bodenlose gesunken.
Bin heute Abend vor dem zu Bett gehen nochmals kurz in den Keller gegangen und sah da etwas komisches: Mein Inkbird 310t-b hat das Lämpchen bei heating an und die Gärkammer kühlt .
Zuerst wartete ich mal ab, da die Temperatur nur wenig unter der gesetzten war (also bei 12.6 oder so statt 14). Dann ging es aber weiter runter und ich habe die Einstellungen gecheckt, alles korrekt. Dann versuchte ich die Kühlung auszustecken und bei "heating" einzustecken und siehe da, dort ist auch Strom drauf.
Hattet ihr auch schon Probleme mit dem Ding? Das Ganze ist noch ziemlich wenig benutzt und aktuell vergärt eben mein Pils. Jetzt habe ich alles ausgesteckt und mache meine Diacetylrast statt auf 14 Grad halt höher. Trotzdem ärgert es mich, dass das Ding scheinbar defekt ist und mein Vertrauen in diese Geräte ist gerade ins bodenlose gesunken.
Re: Inkbird defekt!?
Hi, ich hatte das bei meinem 308 auch schon,
anscheinend hängt ein Relais.
Ich hab den Inkbird damals eine Stunde vom Strom genommen (dabei stieg auch die Temperatur im Bier),
dnn funktionierte er wieder perfekt.
Alarmfunktion hat geholfen.
Glücklicherweise schadet dem Bier weniger wenn die Temperatur sinkt...
Bei Facebook gibts eine deutsche Inkbird-Gruppe,
da sind auch Angestellte tätig (und helfen).
Cheers
Dietmar
anscheinend hängt ein Relais.
Ich hab den Inkbird damals eine Stunde vom Strom genommen (dabei stieg auch die Temperatur im Bier),
dnn funktionierte er wieder perfekt.
Alarmfunktion hat geholfen.
Glücklicherweise schadet dem Bier weniger wenn die Temperatur sinkt...
Bei Facebook gibts eine deutsche Inkbird-Gruppe,
da sind auch Angestellte tätig (und helfen).
Cheers
Dietmar
Cheers!
dietmar
dietmar
Re: Inkbird defekt!?
Habe dies auch gemacht und nun funktioniert's wieder. Trotzdem sehr ärgerlich und ich kann mich ja nicht auf das Gerät verlassen, wenn dies öfters passiert. Insgesamt hat das Gerät jetzt knapp 10 Tager Laufzeit auf dem Buckel. Den Alarm kann ich schon setzen, aber ich bin ja meistens nicht zu Hause wenn das Ding läuft. Dann bringt mir auch ein Alarm nichts.
- quasarmin
- Posting Senior
- Beiträge: 457
- Registriert: Montag 25. Januar 2016, 18:14
- Wohnort: Eckernförde
Re: Inkbird defekt!?
Moin
Ich hatte auch einen Inkbird 308 im Einsatz, bei diesem hat jedoch die Anzeige ihren Geist aufgegeben. Inzwischen wurde der 308 durch einen Inkbird 1000, bzw. setze ich zwei dieser Geräte als Doppelsteuerung für einen Kühlschrank und eine Kühltruhe ein.
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic. ... 77#p275277
Allerdings habe ich bei beiden Geräten das Relais ausgelötet und die Steuerspannung für das Relais auf ein 20A Halbleiterrelais gelegt, mit dem die Kühlgeräte geschaltet werden. Ich hatte bereits bei zwei Inkbirds klebende Kontake, bei der Kühltruhe ist mir deswegen bereits einmal ein KEG und zwei Kästen Flaschen eingefroren. Zum Glück habe ich es damals noch gemerkt bevor die Flaschen zerbarsten. Bei der Kühltruhe habe ich daher hinter dem Halbleiterrelais auch noch einen mechanischen Frostschutzschalter eingebaut, der bei ca.+1°C den Stromkreis unterbricht. Inszwischen arbeiten bei mir 3 Steuerungen mit mit modifizierten Inkbird 1000 und Halbleiterrelais, das älteste Halbleiterrelais ist seit etwas 1,5 Jahren im Dauereinsatz und arbeitet problemlos. Der Inkbird 308 hat übrigens die gleichen Relais verbaut wie die 1000er Modelle. Für die direkte Steuerung von induktiven Lasten wie Kühlkompressoren würde ich diese Geräte nicht mehr einsetzen.
Viele Grüße
Armin
Ich hatte auch einen Inkbird 308 im Einsatz, bei diesem hat jedoch die Anzeige ihren Geist aufgegeben. Inzwischen wurde der 308 durch einen Inkbird 1000, bzw. setze ich zwei dieser Geräte als Doppelsteuerung für einen Kühlschrank und eine Kühltruhe ein.
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic. ... 77#p275277
Allerdings habe ich bei beiden Geräten das Relais ausgelötet und die Steuerspannung für das Relais auf ein 20A Halbleiterrelais gelegt, mit dem die Kühlgeräte geschaltet werden. Ich hatte bereits bei zwei Inkbirds klebende Kontake, bei der Kühltruhe ist mir deswegen bereits einmal ein KEG und zwei Kästen Flaschen eingefroren. Zum Glück habe ich es damals noch gemerkt bevor die Flaschen zerbarsten. Bei der Kühltruhe habe ich daher hinter dem Halbleiterrelais auch noch einen mechanischen Frostschutzschalter eingebaut, der bei ca.+1°C den Stromkreis unterbricht. Inszwischen arbeiten bei mir 3 Steuerungen mit mit modifizierten Inkbird 1000 und Halbleiterrelais, das älteste Halbleiterrelais ist seit etwas 1,5 Jahren im Dauereinsatz und arbeitet problemlos. Der Inkbird 308 hat übrigens die gleichen Relais verbaut wie die 1000er Modelle. Für die direkte Steuerung von induktiven Lasten wie Kühlkompressoren würde ich diese Geräte nicht mehr einsetzen.
Viele Grüße
Armin
Re: Inkbird defekt!?
Das tönt gut, jedoch habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr gelötet und die Schulzeit ist bereits eine ganze Weile her. Dort bin ich also ziemlich überfordert. Gibt es denn andere Alternativen? Zuerst werde ich natürlich noch bei Inkbird nachfragen, ob ich ein Ersatz bekomme.
- quasarmin
- Posting Senior
- Beiträge: 457
- Registriert: Montag 25. Januar 2016, 18:14
- Wohnort: Eckernförde
Re: Inkbird defekt!?
Geht leider nicht ohne löten. Hier noch der Link zum mechanischen Temperaturwächter. Der lässt sich von jemanden der etwas Ahnung von E-Technik hat einfach in einem extra Gehäuse als Temperarturwächter dazwischen schalten:
https://www.conrad.de/de/p/universalthe ... 62511.html
Damit kann man jedenfalls preisgünstig das Einfrieren bei klebenden Relaiskontakten verhindern. Ein oder man regelt die Truhe nur mit diesem Thermostat.
https://www.conrad.de/de/p/universalthe ... 62511.html
Damit kann man jedenfalls preisgünstig das Einfrieren bei klebenden Relaiskontakten verhindern. Ein oder man regelt die Truhe nur mit diesem Thermostat.
Re: Inkbird defekt!?
Ich habe 3 Inkbirds, ohne Problem. Und die habe ich, weil ich eben nicht löten wollte. Tausch das defekte Gerät um.
Bier trinken ist besser als Quark reden!
Re: Inkbird defekt!?
Ein Bild wie du das gemacht hast, hast du nicht per Zufall? ;)quasarmin hat geschrieben: ↑Sonntag 28. Juli 2019, 12:06 Moin
Ich hatte auch einen Inkbird 308 im Einsatz, bei diesem hat jedoch die Anzeige ihren Geist aufgegeben. Inzwischen wurde der 308 durch einen Inkbird 1000, bzw. setze ich zwei dieser Geräte als Doppelsteuerung für einen Kühlschrank und eine Kühltruhe ein.
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic. ... 77#p275277
Allerdings habe ich bei beiden Geräten das Relais ausgelötet und die Steuerspannung für das Relais auf ein 20A Halbleiterrelais gelegt, mit dem die Kühlgeräte geschaltet werden. Ich hatte bereits bei zwei Inkbirds klebende Kontake, bei der Kühltruhe ist mir deswegen bereits einmal ein KEG und zwei Kästen Flaschen eingefroren. Zum Glück habe ich es damals noch gemerkt bevor die Flaschen zerbarsten. Bei der Kühltruhe habe ich daher hinter dem Halbleiterrelais auch noch einen mechanischen Frostschutzschalter eingebaut, der bei ca.+1°C den Stromkreis unterbricht. Inszwischen arbeiten bei mir 3 Steuerungen mit mit modifizierten Inkbird 1000 und Halbleiterrelais, das älteste Halbleiterrelais ist seit etwas 1,5 Jahren im Dauereinsatz und arbeitet problemlos. Der Inkbird 308 hat übrigens die gleichen Relais verbaut wie die 1000er Modelle. Für die direkte Steuerung von induktiven Lasten wie Kühlkompressoren würde ich diese Geräte nicht mehr einsetzen.
Viele Grüße
Armin
- dadr
- Posting Klettermax
- Beiträge: 186
- Registriert: Dienstag 16. August 2016, 12:56
- Wohnort: Mühlacker
- Kontaktdaten:
Re: Inkbird defekt!?
War bei mir mit einem 308er genauso.
Hab's reklamiert und ein Ersatzgerät bekommen.
Im Urlaub stecke ich sicherheitshalber die Kühltruhe aus. Ist zwar nicht toll, aber besser aus ne Riesensauerei, wenn man wieder zurück ist.
Hab's reklamiert und ein Ersatzgerät bekommen.
Im Urlaub stecke ich sicherheitshalber die Kühltruhe aus. Ist zwar nicht toll, aber besser aus ne Riesensauerei, wenn man wieder zurück ist.
Re: Inkbird defekt!?
Das Relais klebt weil der Anlaufstrom von Kondensator des Motors zu hoch ist. Die 10 A z.B gelten nur bei einer ohmschen Last. Finder hat z.B bei seinen 10 A Relais nur 300 W an Kondensatormotor, obwohl das Relais 2300 VA kann. Wenn man nicht löten will kann man ein 230 V Relais mit besseren Kontakten von dem
inkbird schalten lassen. Dann muss man zumindest nicht den Inkbird öffnen.
Gruß JackFrost
inkbird schalten lassen. Dann muss man zumindest nicht den Inkbird öffnen.
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
Re: Inkbird defekt!?
Ich habe aus einem ähnlichen Grund meinen Inkbird mit einer Fritz! Steckdose verbunden und eine alte ip Kamera davorgehängt. So kann ich die Gärtemperatur im Auge behalten und notfalls den Stecker aus der Ferne ziehen.
Beruhigt auf Arbeit und Urlaub ungemein ;)
Und sollte mal was sein, ist der Nachbar schnell angewählt.
Da er weiß, welch wertvolle Fracht der Inhalt ist, ist er nur zu gern bereit, erste Hilfe zu leisten. :D
Beste Grüße, Henning
Beste Grüße aus Bonn, Henning
-Mitglied im VHD e.V.-
Brautag: Amber Lager 2023
Brautag: Pale Ale 2021
Brautag: Restesud 2020
Brautag & Vorstellung Pacific Ale 2019
-Mitglied im VHD e.V.-
Brautag: Amber Lager 2023
Brautag: Pale Ale 2021
Brautag: Restesud 2020
Brautag & Vorstellung Pacific Ale 2019
Re: Inkbird defekt!?
Danke für den Tipp. Jetzt kommt mir noch eine Idee. Ich hab' mal gelesen, dass man einen Einschaltstrombegrenzer zwischenschalten kann, wenn Geräte einen hohen Anlaufstrom benötigen. Würde dann so was Sinn machen (z.B. https://www.conrad.de/de/p/renkforce-62 ... 22412.html)JackFrost hat geschrieben: ↑Montag 29. Juli 2019, 17:01 Das Relais klebt weil der Anlaufstrom von Kondensator des Motors zu hoch ist. Die 10 A z.B gelten nur bei einer ohmschen Last. Finder hat z.B bei seinen 10 A Relais nur 300 W an Kondensatormotor, obwohl das Relais 2300 VA kann. Wenn man nicht löten will kann man ein 230 V Relais mit besseren Kontakten von dem
inkbird schalten lassen. Dann muss man zumindest nicht den Inkbird öffnen.
Gruß JackFrost
Re: Inkbird defekt!?
Ich benutze so ein Teil. Stets ohne Probleme.
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-ut ... 73757.html
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-ut ... 73757.html
- quasarmin
- Posting Senior
- Beiträge: 457
- Registriert: Montag 25. Januar 2016, 18:14
- Wohnort: Eckernförde
Re: Inkbird defekt!?
Ich hatte dazu mal einen Beitrag mit Bilder hier im Forum erstellt. Leider sind die Bilder nicht mehr online, und auf dem Rechner habe ich sie auch nicht mehr (wurden Opfer einer Aufräumaktion).
Ich kann aber bei Gelegenheit neue Fotos von Umbau machen wenn ich den einen Regler gerade nicht in Betrieb habe (was sehr selten vorkommt). Oder besser ich mache eine Skizze. Im Prinzip ist das nicht schwer, es wird einfach das Kühlen-Relais ausgelötet, dann werden die Lötstellen an denen das Relais mit 12V angesteuert wurde durch Einlöten von zwei Drahtbrücken mit den Klemmenkontakte verbunden, also mit den Lötstellen an denen die Kontakte des Relais eingelötet waren. Nun können die 12V Steuerspannung des Inkbird mit dem Steuereingang eines 10A oder 20A Halbleiterrelais verbunden werden. Das ist eigentlich alles. Besondere Lötfähigkeiten benötigt man nicht, das Auslöten des Relais dürfte die größte Herausforderung sein. Die InkbirdRelais haben übrigens eine Spannungsangabe von 125V für die Kontakte. Für die Last ist natürlich der Strom ausschlaggebend.
Die Motoren von Kühlkompressoren werden üblicherweise mit einer Anlasswicklung gestartet, welche über ein Anlassrelais kurz zugeschaltet werden. Meist ist auch ein Anlasskondensator dazu in Reihe geschaltet. Einige Motoren haben ausserdem noch einen kleineren Betriebskondensator mit der Betriebswicklung verschaltet. Hier treten beim Anlassen durch die LC-Kombination kurzzeitig hohe Spannungen auf. Ist die Spannungsfestigkeit der Kontakte zu schwach ausgelegt, kann das auch Probleme bereiten. Die Kontakte werden dann irgendwann miteinander verschweisst.
Das kann eine Weile, oder auch sehr lange gutgehen. Bei normalen Kühlschränken ist das insofern kein Problem, weil die eingebauten Thermostate dann als Temperaturwächter arbeiten, und diese sind in der Regel über dem Gefrierpunkt einstellbar. Eine Kühltruhe würde ich mit einem Inkbird ohne zusätzliche Frostschutzeinrichtung auf keinen Fall mehr betreiben. Die Thermostate der Kühltruhen reichen meist nicht in Plusgrade, bei mir fängt er bei -4°C an. Hier führt ein Kontaktkleben unweigerlich zu einfrieren. Ist bei mir wie schon erwähnt schon eingetreten.
Gruß
Armin
- quasarmin
- Posting Senior
- Beiträge: 457
- Registriert: Montag 25. Januar 2016, 18:14
- Wohnort: Eckernförde
Re: Inkbird defekt!?
Da ich die drei aus meinen Inkbird 1000F ausgebauten Relais aufgehoben habe, konnte ich sie öffnen und die Kontakte mal näher ansehen.
Links: Etwa 1 Woche an einem kleinen älteren Liebherr-Getränkekühlschrank betrieben.
Mitte: Etwa 8 Monate an einem Husky Getränkekühlschrank betrieben, dann klebte der Kontakt zum ersten mal. Es folgen in kurzen Abständen noch 3x weiteres Kontaktkleben, dann habe ich das Gerät auf Halbleiterrelais umgebaut.
Rechts: Neuer, unbenutzter Konakt. Das Geräte wurde für meine Doppelsteuerung im Schuppen gleich auf Halbleiterrelais umgebaut. Und hier nochmal die Kontakte, so gut es ging vergrößert. Unten gut zu erkennen die verschmorten Kontakte die geklebt haben. Gruß
Armin
Hier ein Blick auf einen geöffneten Kontakt, der Kontaktabstand beträgt knapp 1mm. Es gibt keine Zug- oder Druckfeder, es wirkt nur die Federkraft des dünnen Halteblechs des beweglichen Kontakt. Es ist nicht das vorne erkennbare Blech auf dem der Kontakt sitzt, sondern ein sehr viel dünneres Blech. Die Federkraft ist sehr schwach.
Die im Vergleich die drei Konakte der Relais. Links: Etwa 1 Woche an einem kleinen älteren Liebherr-Getränkekühlschrank betrieben.
Mitte: Etwa 8 Monate an einem Husky Getränkekühlschrank betrieben, dann klebte der Kontakt zum ersten mal. Es folgen in kurzen Abständen noch 3x weiteres Kontaktkleben, dann habe ich das Gerät auf Halbleiterrelais umgebaut.
Rechts: Neuer, unbenutzter Konakt. Das Geräte wurde für meine Doppelsteuerung im Schuppen gleich auf Halbleiterrelais umgebaut. Und hier nochmal die Kontakte, so gut es ging vergrößert. Unten gut zu erkennen die verschmorten Kontakte die geklebt haben. Gruß
Armin
- quasarmin
- Posting Senior
- Beiträge: 457
- Registriert: Montag 25. Januar 2016, 18:14
- Wohnort: Eckernförde
Re: Inkbird defekt!?
Auch hier gilt Vorsicht. Die Leistungsangabe bezieht sich auf eine ohmsche Last, und die max.Stromangabe auf den Betriebsstrom. Der Schaltstrom dieser kleinen Relais ist in der Regel kleiner. Die Relais die Renkforce verwendet, sind bei induktiver Last (also Kühlschrank) nur bis 2A bzw. 460W belastbar. Für einen Kühlschrank mit eingebauten Begrenzer ungefährlich, aber auf keinen Fall eine Kühltruhe damit regeln.sudkasper hat geschrieben: ↑Dienstag 30. Juli 2019, 01:23 Ich benutze so ein Teil. Stets ohne Probleme.
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-ut ... 73757.html
Re: Inkbird defekt!?
Zumal ein Kühlschrankkompressor mit zuwenig Strom ggf nicht anläuft. Dann spricht die Anlaufsicherung an und du musst warten bis die wieder kalt ist.
Gruß JackFrost
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
Re: Inkbird defekt!?
Update: Hab' mich bei Inkbird gemeldet und die schicken mir kostenlos einen Ersatz
Trotzdem erkenne ich die Probleme und ese mich mal etwas in die ganze Elektronik Steuerung, Halbleiter etc. ein. Dann könnte ich das ganze ja nächsten Winter auf den Craftbeer Pi umbauen (man braucht ja etwas Beschäftigung ;)).
Wäre es nicht fast sinnvoller einen SSD zu benutzen statt der mechanischen Halbleiter?
Trotzdem erkenne ich die Probleme und ese mich mal etwas in die ganze Elektronik Steuerung, Halbleiter etc. ein. Dann könnte ich das ganze ja nächsten Winter auf den Craftbeer Pi umbauen (man braucht ja etwas Beschäftigung ;)).
Wäre es nicht fast sinnvoller einen SSD zu benutzen statt der mechanischen Halbleiter?
Re: Inkbird defekt!?
Das macht mich aber gar nicht froh, was ich hier lesen muß. Es läßt doch nur den Schluß zu, daß der Inkbird, obwohl speziell für Kühlsteuerungszwecke gebaut (hat ja auch einen programmierten Kompressorschutz) billiger Mist ist.
Dann war ja wohl meine Bastelarbeit vor zwei Wochen für die Katz:
Dann war ja wohl meine Bastelarbeit vor zwei Wochen für die Katz:
Re: Inkbird defekt!?
Irgendwie klappt das bei mir nicht mit dem Bild.
Re: Inkbird defekt!?
Nein, sehe ich nicht so. Es gibt immer Ausschuss, den kann man reklamieren. Ist zwar ärgerlich, bei dem Preis aber nicht zu vermeiden. Habe ich oben schon geschrieben: https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic. ... 27#p342311
Bier trinken ist besser als Quark reden!
Re: Inkbird defekt!?
Na ja, wenn die Relais schon bei einem mickrigen Kompressor einer Kühltruhe am Limit sind, wie die Bilder zeigen, finde ich das alles andere als sachgerecht.
Wenigstens habe ich den von Armin verlinkten Universalthermostat mit eingebastelt. Wenn nicht, würde der Inkbird mit dem Wissen hier aus dem Thread sofort wieder rausfliegen.
Wenigstens habe ich den von Armin verlinkten Universalthermostat mit eingebastelt. Wenn nicht, würde der Inkbird mit dem Wissen hier aus dem Thread sofort wieder rausfliegen.
- quasarmin
- Posting Senior
- Beiträge: 457
- Registriert: Montag 25. Januar 2016, 18:14
- Wohnort: Eckernförde
Re: Inkbird defekt!?
Moin
Es liegt nicht am Inkbird. Ich möchte diese Geräte nicht schlecht machen. Im Gegenteil, ich finde speziell die Inkbirds 1000F super. Gute Einstellmöglichkeiten, geringer Eigenverbrauch, gutes Regelverhalten. Die LED-Anzeige funktioniert auch in frostigen Schuppen, und letzlich betrachte ich die Dinger auch als zuverlässig. Ich betrachte keinen meiner 3 Inkbirds als Ausschuss, denn ich habe sie zunächst einfach nur nur ohne zu überlegen angeschlossen.
Es kommt eben darauf an, wie diese Geräte eingesetzt werden. Es sind Einbaugeräte mit einer Klemmleiste. Nur weil da "Cooling" und "Heating" am Ausgang steht, heisst das nicht das ein Kühlschrank direkt daran angeschlossen werden kann. Es gelten die Anschlussdaten, und da ist dann eben etwas Fachkenntnis erforderlich. Es sind auch nicht alle Kühlaggregate elektrisch und leistungsmässig gleich. Es gibt wie ich oben erwähnt habe mehre Beschaltungsmethoden. Es handelt sich beim Inkbird-Anschluss lediglich um einen Ausgang der in der Lage ist eine spezifizierte Last zu schalten. Inkbird schreibt nirgends das ein Kühlschrank direkt geschaltet werden kann. Wenn man ohne zu wissen was sich beim Einschalten eines Kühlaggregats elektrisch abspielt einen Kühlschrank anschliesst, dann kann je nach Gerät lange gutgehen, nur kurz gutgehen und wenn die Schaltleitung passt die spezifizierte Schaltleistung eines Relais auch überleben.
Viele Grüße
Armin, der sich morgen früh in das Biergebiet Fichtelgebierge aufmacht, und seinen Inkbirds vertraut :-)
Es liegt nicht am Inkbird. Ich möchte diese Geräte nicht schlecht machen. Im Gegenteil, ich finde speziell die Inkbirds 1000F super. Gute Einstellmöglichkeiten, geringer Eigenverbrauch, gutes Regelverhalten. Die LED-Anzeige funktioniert auch in frostigen Schuppen, und letzlich betrachte ich die Dinger auch als zuverlässig. Ich betrachte keinen meiner 3 Inkbirds als Ausschuss, denn ich habe sie zunächst einfach nur nur ohne zu überlegen angeschlossen.
Es kommt eben darauf an, wie diese Geräte eingesetzt werden. Es sind Einbaugeräte mit einer Klemmleiste. Nur weil da "Cooling" und "Heating" am Ausgang steht, heisst das nicht das ein Kühlschrank direkt daran angeschlossen werden kann. Es gelten die Anschlussdaten, und da ist dann eben etwas Fachkenntnis erforderlich. Es sind auch nicht alle Kühlaggregate elektrisch und leistungsmässig gleich. Es gibt wie ich oben erwähnt habe mehre Beschaltungsmethoden. Es handelt sich beim Inkbird-Anschluss lediglich um einen Ausgang der in der Lage ist eine spezifizierte Last zu schalten. Inkbird schreibt nirgends das ein Kühlschrank direkt geschaltet werden kann. Wenn man ohne zu wissen was sich beim Einschalten eines Kühlaggregats elektrisch abspielt einen Kühlschrank anschliesst, dann kann je nach Gerät lange gutgehen, nur kurz gutgehen und wenn die Schaltleitung passt die spezifizierte Schaltleistung eines Relais auch überleben.
Viele Grüße
Armin, der sich morgen früh in das Biergebiet Fichtelgebierge aufmacht, und seinen Inkbirds vertraut :-)
Re: Inkbird defekt!?
Ja, das verstehe ich schon. Aber wie ist bei den fertigen Inkbirds? Sind da stärkere Relais verbaut oder steht in der Betriebsanleitung, daß man da auf keinen Fall eine Gefriertruhe abschließen soll?
Re: Inkbird defekt!?
Ich lese hier ja schon ein paar Tage mit und sehr viele nutzen den Inkbird. Ja, es kommt wohl darauf an, was man damit macht. Probleme beim Schalten von Kühlschränken und Truhen sind aber nicht an der Tagesordnung. Zum Beispiel hier:
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?t=10041
Ich steuere keine Truhen, aber 2 Kühlschränke (mit 2 verschiedenen Geräten, versteht sich). Bisher ohne jedes Problem. Zu Truhen habe ich keine Erfahrungwerte, je nach Schaltstrom kann die Welt anders aussehen. Im Zeifelsfall beim Hersteller nachfragen.
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?t=10041
Ich steuere keine Truhen, aber 2 Kühlschränke (mit 2 verschiedenen Geräten, versteht sich). Bisher ohne jedes Problem. Zu Truhen habe ich keine Erfahrungwerte, je nach Schaltstrom kann die Welt anders aussehen. Im Zeifelsfall beim Hersteller nachfragen.
Bier trinken ist besser als Quark reden!
- DerDerDasBierBraut
- Posting Freak
- Beiträge: 7890
- Registriert: Donnerstag 2. Juni 2016, 20:51
- Wohnort: Neustadt-Glewe
Re: Inkbird defekt!?
Man kann definitiv Glück oder Pech haben.
Meine Truhe lief gut 2 Jahre problemlos mit dem Inkbird 308 im Dauerbetrieb bei eingestellten 4°C. Einmal ist das Bier eingefroren, weil der Fühler unbemerkt aus der Truhe gefallen ist. Dafür kann die Technik nichts.
Die Truhe war uralt und wurde jetzt (noch funktionierend) entsorgt und gegen einen großen Lagerkühlschrank ausgetauscht.
Meine Truhe lief gut 2 Jahre problemlos mit dem Inkbird 308 im Dauerbetrieb bei eingestellten 4°C. Einmal ist das Bier eingefroren, weil der Fühler unbemerkt aus der Truhe gefallen ist. Dafür kann die Technik nichts.
Die Truhe war uralt und wurde jetzt (noch funktionierend) entsorgt und gegen einen großen Lagerkühlschrank ausgetauscht.
"Da braut sich was zusammen ... "
"Oh, Bier ;-) !"
"Nein! Was Böses!"
"Alkoholfreies Bier??? ..."
-----------
Viele Grüße
Jens
"Oh, Bier ;-) !"
"Nein! Was Böses!"
"Alkoholfreies Bier??? ..."
-----------
Viele Grüße
Jens
Re: Inkbird defekt!?
Ich bin in Elektronik kaum bewandert. Der Austausch eines Relais auf der Platine des Inkbirds ist auf jeden Fall einige Nummern zu groß für mich. Habt Ihr einen Tip für ein belastbares Relais, das man frei verdrahtet mit dem Inkbird ansteuern kann? Ich könnte ja auch von dort zur Steckdose gehen. Vielleicht bekomme ich solch ein Teil noch in meinem Gehäuse untergebracht.
Re: Inkbird defekt!?
Was für eine Leistung hat der Kühlschrank ?
Finder hat z.b Relais die können 0,55 kW an Motorlast schalten, was bei Relais schon viel ist.
Bei diesem werden zwei Kontakte parallel geschalten.
Diese Serie gibt es mit verschiedenen Spannung für die Spule. Musst halt was verkabeln und
das in ein Gehäuse bauen. Die blauen Arduino Relais sind vermutlich die gleichen wie im Inkbird.
Gruß JackFrost
Finder hat z.b Relais die können 0,55 kW an Motorlast schalten, was bei Relais schon viel ist.
Bei diesem werden zwei Kontakte parallel geschalten.
Diese Serie gibt es mit verschiedenen Spannung für die Spule. Musst halt was verkabeln und
das in ein Gehäuse bauen. Die blauen Arduino Relais sind vermutlich die gleichen wie im Inkbird.
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
-
- Posting Freak
- Beiträge: 500
- Registriert: Samstag 9. September 2017, 13:08
- Wohnort: Ö - GU Süd
Re: Inkbird defekt!?
welche Art Relais ist das dann bei Finder?
hast Du vielleicht einen Link? ich kenn mich bei den ganzen verschiedenen Bautypen nicht aus...
LG
Stefan
PS: sowas? https://at.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
hast Du vielleicht einen Link? ich kenn mich bei den ganzen verschiedenen Bautypen nicht aus...
LG
Stefan
PS: sowas? https://at.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Re: Inkbird defekt!?
Wenn ich heute Abend zuhause bin , dann schreib ich den Typ incl Montagerahmen.
Gruß JackFrost
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
Re: Inkbird defekt!?
Hi,
Dieses Relais vom Conrad kann 0,55 kW an Kondensatormotorlast schalten. Die Spule wird mit 230 V AC angesteuert.
Mit nem kleinen Kasten mit Hutschiene kannst du das dann vom Inkbird schalten lassen ohne den Inkbird zu ändern.
Du kannst auch eines mit 6V nehmen, dann muss zwischen Inkbird und Relais aber noch ein Netzteil.
Sollten die Kontakte doch kaputt gehen, das Relais nicht öffnen. Die Kontakte sind aus AgCdO. Bei Kontakten gibt es in der RoHS eine Ausnahme für Cd.
Wenn der Kühlschrank weniger als 300 W braucht dann sollte auch eines mit AgNi als Kontaktmaterial gehen. Die Relais sind im Sockel gesteckt und können daher bei Bedarf getauscht werden.
Gruß JackFrost
Dieses Relais vom Conrad kann 0,55 kW an Kondensatormotorlast schalten. Die Spule wird mit 230 V AC angesteuert.
Mit nem kleinen Kasten mit Hutschiene kannst du das dann vom Inkbird schalten lassen ohne den Inkbird zu ändern.
Du kannst auch eines mit 6V nehmen, dann muss zwischen Inkbird und Relais aber noch ein Netzteil.
Sollten die Kontakte doch kaputt gehen, das Relais nicht öffnen. Die Kontakte sind aus AgCdO. Bei Kontakten gibt es in der RoHS eine Ausnahme für Cd.
Wenn der Kühlschrank weniger als 300 W braucht dann sollte auch eines mit AgNi als Kontaktmaterial gehen. Die Relais sind im Sockel gesteckt und können daher bei Bedarf getauscht werden.
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
Re: Inkbird defekt!?
Laut dem Datenblatt hat das Relais von dem
Bild auch AgCdO.
Leider gibt es die Daten für Motoren bei der Bauform A nur für 125 VAC, da sind es 1/2 HP was 373 W wären.
Alles etwas komisch.
Gruß JackFrost
Bild auch AgCdO.
Leider gibt es die Daten für Motoren bei der Bauform A nur für 125 VAC, da sind es 1/2 HP was 373 W wären.
Alles etwas komisch.
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
Re: Inkbird defekt!?
Ich habe das bestellt:
https://www.conrad.de/de/p/finder-40-61 ... 03067.html
Mein Kompressor hat eine Leistungsaufnahme von 90 Watt. Ist dieses Relais auch geeignet?
https://www.conrad.de/de/p/finder-40-61 ... 03067.html
Mein Kompressor hat eine Leistungsaufnahme von 90 Watt. Ist dieses Relais auch geeignet?
Re: Inkbird defekt!?
Ja , das ist das "nackte" Relais ohne die Fassung für die Tragschiene.
Bei dem Link von mir ist noch ein Varistor dabei , der die Energie der Spule beim Abschlalten abbaut.
Beim nackten Relais wird das über die Kontakte beim Inkbird vernichtet. Die Energie sollte bei dem Relais aber
nicht so hoch sein wie bei dem Motor.
90 W und die Kontakte kleben, das ist sehr komisch.
Ein Energie messgerät hast du nicht das man mal sehen wie hoch der Strom wirklich ist, oder =
Gruß JackFrost
Bei dem Link von mir ist noch ein Varistor dabei , der die Energie der Spule beim Abschlalten abbaut.
Beim nackten Relais wird das über die Kontakte beim Inkbird vernichtet. Die Energie sollte bei dem Relais aber
nicht so hoch sein wie bei dem Motor.
90 W und die Kontakte kleben, das ist sehr komisch.
Ein Energie messgerät hast du nicht das man mal sehen wie hoch der Strom wirklich ist, oder =
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
Re: Inkbird defekt!?
Nein, das ist ein Mißverständnis. Bei mir ist noch nichts passiert, ich habe meine Konstruktion auch erst seit zwei Wochen in Betrieb. Ich habe mir nur Gedanken gemacht wegen der hier beschriebenen Erfahrungen.
-
- Posting Freak
- Beiträge: 500
- Registriert: Samstag 9. September 2017, 13:08
- Wohnort: Ö - GU Süd
Re: Inkbird defekt!?
Vielen Dank für die Infos!
wenn ich ein extra Gehäuse brauche kann ich ja gleich das Schütz nehmen:
https://www.amazon.de/ABB-2071034-ESB24 ... diy&sr=1-3
oder? hab ich schon anderweitig verbaut weil es hal sehr simpel anzuschließen ist.
LG
stefan
wenn ich ein extra Gehäuse brauche kann ich ja gleich das Schütz nehmen:
https://www.amazon.de/ABB-2071034-ESB24 ... diy&sr=1-3
oder? hab ich schon anderweitig verbaut weil es hal sehr simpel anzuschließen ist.
LG
stefan
Re: Inkbird defekt!?
Sollte gehen läuft bis 1,3 kW bei einphasiger Last bei AC3 und AC7b
Gruß JackFrost
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
- Malzknecht
- Posting Freak
- Beiträge: 741
- Registriert: Freitag 2. Juni 2017, 09:17
- Wohnort: Ascheberg (Westf)
Re: Inkbird defekt!?
puhh das war gerade noch rechtzeitig. Morgen geht's in den Urlaub und gerade beim Kofferpacken hat Frauchen mich gefragt, was da hinten im Brauraum die ganze Zeit piept...
... es war der Alarm der Kühltruhe... die Kühltruhe kühlt und kühlt obwohl der Inkbird ja schon "heizen" anzeigt. Der Inkbird ist 3 Monate alt und wohl defekt.. Ist schon schlecht, wenn man dem Gerät nicht mehr vertrauen kann
... es war der Alarm der Kühltruhe... die Kühltruhe kühlt und kühlt obwohl der Inkbird ja schon "heizen" anzeigt. Der Inkbird ist 3 Monate alt und wohl defekt.. Ist schon schlecht, wenn man dem Gerät nicht mehr vertrauen kann
Re: Inkbird defekt!?
Mir wurde damals das Gerät kostenlos ersetzt. Der Service von Inkbird ist top!
Weshalb es jedoch überhaupt passiert, weiss ich nicht. Falls du die Möglichkeit hast den Tiefkühler auf die schwächste Stufe zu stellen (reicht ja immernoch), dann kann dies evtl. helfen.
Weshalb es jedoch überhaupt passiert, weiss ich nicht. Falls du die Möglichkeit hast den Tiefkühler auf die schwächste Stufe zu stellen (reicht ja immernoch), dann kann dies evtl. helfen.
Re: Inkbird defekt!?
Das Problem ist vermutlich der Anlaufstrom vom Kompressor.
Der Kondensator vom Motor erzeugt einen sehr hohen Strom, welcher dann die Kontakte verschweißen kann.
Wenn du dir das Datenblatt von dem Finder Schütz anschaust, dann kann das Schütz 6,25 kVA schalten, aber nur als ohmsche Last.
Bei der Gebrauchskategorie 1-Phasenmotorlast sind es "nur" noch 1 kW.
Bei den 16 A Relais ist es dann 4 kVA zu 0,55 kW.
Am einfachsten ist es mit dem Inkbird ein Schütz schalten zu lassen und damit die Truhe, sofern man mit seiner Truhe schon
mal das Problem hatte das diese nicht mehr abgeschalten wurde.
Gruß JackFrost
Der Kondensator vom Motor erzeugt einen sehr hohen Strom, welcher dann die Kontakte verschweißen kann.
Wenn du dir das Datenblatt von dem Finder Schütz anschaust, dann kann das Schütz 6,25 kVA schalten, aber nur als ohmsche Last.
Bei der Gebrauchskategorie 1-Phasenmotorlast sind es "nur" noch 1 kW.
Bei den 16 A Relais ist es dann 4 kVA zu 0,55 kW.
Am einfachsten ist es mit dem Inkbird ein Schütz schalten zu lassen und damit die Truhe, sofern man mit seiner Truhe schon
mal das Problem hatte das diese nicht mehr abgeschalten wurde.
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
- Malzknecht
- Posting Freak
- Beiträge: 741
- Registriert: Freitag 2. Juni 2017, 09:17
- Wohnort: Ascheberg (Westf)
Re: Inkbird defekt!?
Moin
ich hab jetzt den Inkbird Support angeschrieben, vielleicht ersetzen sie mir den ja. Die Argumentation von Jack kann ich gut nachvollziehen, hoffe aber trotzdem auf einen Defekt, den andere nicht haben. Wenn man die Beiträge hier ließt, sind viele sehr zufrieden mit dem Ding.
Da ich die Kiste aber eh zum Keezer umbauen möchte, könnte ich das mit dem Vorlagern eines Schütz verbinden (natürlich nicht im Innenraum der Truhe)
Danke euch
ich hab jetzt den Inkbird Support angeschrieben, vielleicht ersetzen sie mir den ja. Die Argumentation von Jack kann ich gut nachvollziehen, hoffe aber trotzdem auf einen Defekt, den andere nicht haben. Wenn man die Beiträge hier ließt, sind viele sehr zufrieden mit dem Ding.
Da ich die Kiste aber eh zum Keezer umbauen möchte, könnte ich das mit dem Vorlagern eines Schütz verbinden (natürlich nicht im Innenraum der Truhe)
Danke euch
- Roger
- Posting Klettermax
- Beiträge: 294
- Registriert: Dienstag 7. Juli 2015, 14:23
- Wohnort: Rheinfelden CH
Re: Inkbird defekt!?
Bei mir ist der Inkbird 2x „hängengeblieben“. Den selben benutze ich weiterhin mit einem Relais für die Kühltruhe. Die Schaltung funktioniert bei mir folgendermassen: es wird nicht der Strom zur Kühltruhe direkt geschaltet, sondern das Signal des Fühlers der Kühltruhe. So habe ich auch immer Licht beim öffnen.
- Gasflasche
- Posting Freak
- Beiträge: 606
- Registriert: Mittwoch 23. September 2015, 17:08
Re: Inkbird defekt!?
Ich hole den Thread hier mal hoch, weil ich mit der gleichen Thematik kämpfe, oder besser gesagt: sie vermeiden will.
Meine alte ITC-1000-Steuerung wurde inzwischen aussortiert: die Steuerung hat irgendwann angefangen zu spinnen.
Jetzt habe ich die ITC-308: um beim Ausschalten der Truhe (inzwischen Kühlschrank, die Truhe hat letztens die Kühlung eingestellt) eventuelle Spannungsspitzen aufzufangen, habe ich bisher immer eine Glühbirne parallel zu der Truhe mitbrennen lassen. Ob es was bringt weiß ich nicht, vielleicht haben die Truhen intern schon so was.
Allerdings ist damit das Problem mit dem Anlaufstrom nicht gelöst, im Gegenteil, die Glühbirne (25W) dürfte das Problem vielleicht eher noch verschärfen. Da ist mir die Idee mit einem Anlaufstrombegrenzer auch schon gekommen, bin aber nicht ganz überzeugt, ob das auch wirklich "die Lösung" ist.
Ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum Inkbird wenigstens auf der Kühlseite kein Halbleiterrelais mit Überspannungs- bzw. Varistorschutz benutzt, die ganze Thematik wäre damit quasi vom Tisch. Aber wenn man irgendwas nicht versteht, liegt das nicht selten an einem selber..
Ich habe zwar so ein passendes Halbleiterrelais herumliegen, bin aber gehemmt, selber irgendwelche Schaltteile zusammen zu basteln, da ist mir plug and play eindeutig lieber.
Meine alte ITC-1000-Steuerung wurde inzwischen aussortiert: die Steuerung hat irgendwann angefangen zu spinnen.
Jetzt habe ich die ITC-308: um beim Ausschalten der Truhe (inzwischen Kühlschrank, die Truhe hat letztens die Kühlung eingestellt) eventuelle Spannungsspitzen aufzufangen, habe ich bisher immer eine Glühbirne parallel zu der Truhe mitbrennen lassen. Ob es was bringt weiß ich nicht, vielleicht haben die Truhen intern schon so was.
Allerdings ist damit das Problem mit dem Anlaufstrom nicht gelöst, im Gegenteil, die Glühbirne (25W) dürfte das Problem vielleicht eher noch verschärfen. Da ist mir die Idee mit einem Anlaufstrombegrenzer auch schon gekommen, bin aber nicht ganz überzeugt, ob das auch wirklich "die Lösung" ist.
Ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum Inkbird wenigstens auf der Kühlseite kein Halbleiterrelais mit Überspannungs- bzw. Varistorschutz benutzt, die ganze Thematik wäre damit quasi vom Tisch. Aber wenn man irgendwas nicht versteht, liegt das nicht selten an einem selber..
Ich habe zwar so ein passendes Halbleiterrelais herumliegen, bin aber gehemmt, selber irgendwelche Schaltteile zusammen zu basteln, da ist mir plug and play eindeutig lieber.
Re: Inkbird defekt!?
Die Glühbirne erhöht nur die Gefahr das die Kontakte beim starten verschweißen. Und Glühobst brennt fast immer beim Einschalten durch.Gasflasche hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juni 2021, 11:27
Ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum Inkbird wenigstens auf der Kühlseite kein Halbleiterrelais mit Überspannungs- bzw. Varistorschutz benutzt, die ganze Thematik wäre damit quasi vom Tisch. Aber wenn man irgendwas nicht versteht, liegt das nicht selten an einem selber..
Ich habe zwar so ein passendes Halbleiterrelais herumliegen, bin aber gehemmt, selber irgendwelche Schaltteile zusammen zu basteln, da ist mir plug and play eindeutig lieber.
Ein Varistor altert mit jedem Transienten und dann muss noch eine Thermosicherung ran, das der nicht das brennen anfängt wenn der unter die 230V fällt durch das altern. Bei einem Motor mit Kondensator muss noch ein Snubber dazu sonst kann das dU/dt zu groß werden und der Triac zündet dann durch und der braucht immer Strom. Das SSR muss groß genug für den Anlaufstrom sein, welcher durch den Kondensator schon groß ist. SSRs trennen auch nicht zu 100 %, daher wäre immer etwas Spannung auf dem Motor und das freut nur den EVU.
Das einfachste ist ein 24 A Schütz entweder mit 230V Spule direkt davon ansteuern oder hat mit einem alten Netzteil ansteuern.
Gibts beim Conrad für 28€€.
Ist mit einer 1-Phasenmotorlast bis 1 kW spezifiziert.
Gruß JackFrost
Meine Hardware:
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
eManometer
IDS2 ohne CBPi
Magnetrührer
Ss-Brewtech 10 Gal Topf
IDS2 Induktionsplatte
- Gasflasche
- Posting Freak
- Beiträge: 606
- Registriert: Mittwoch 23. September 2015, 17:08
Re: Inkbird defekt!?
Das ist bisher auch meine Sorge gewesen.
Ich dachte bisher, dass die Spannungsspitze die den Lichtbogen beim Trennen verursacht schädlicher war, als die Stromspitze beim Einschalten der Truhe & Birne. Wenn aber die Truhe irgendwo was eingebaut hat, was die Spannungsspitze beim ausschalten des Kompressors "schluckt", lasse ich die Glühbirne sofort weg.
Aber das zeigt wieder, dass ich eigentlich zu wenig weiß, um selber groß basteln zu wollen.
Dann ist wohl ein Anlaufstrombegrenzer als Zwischensteckdose für mich vielleicht doch die schlauere Lösung?
Re: Inkbird defekt!?
Da regt sich was im Hinterkopf...Gasflasche hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juni 2021, 12:01 Dann ist wohl ein Anlaufstrombegrenzer als Zwischensteckdose für mich vielleicht doch die schlauere Lösung?
https://info.elektro-kahlhorn.de/anlauf ... -probleme/
"Wo Anlaufstrombegrenzer gar nicht funktionieren können"
Kompressoren - Das gilt übrigens auch für Kühlaggregate oder Klimaanlagen
20L-"Einkocher"-Klasse. Neugierig neue Dinge auszuprobieren, im Rezept und in der Technik...
-
- Posting Freak
- Beiträge: 500
- Registriert: Samstag 9. September 2017, 13:08
- Wohnort: Ö - GU Süd
Re: Inkbird defekt!?
ich hab in meine ein Finder-Relais eingelötet. je nach Einsatzgebiet anstatt des originalen Kühl- oder Heizrelais.
paßt gut in das originale Gehäuse.
paßt gut in das originale Gehäuse.
Re: Inkbird defekt!?
Also seit ich nach dem Inkbird 1000 ein Relais eingebaut habe (Schaltspannung 240V) klappt alles bestens. Geht ohne viel Gebastel (wenigstens kein Löten oder so).
- Gasflasche
- Posting Freak
- Beiträge: 606
- Registriert: Mittwoch 23. September 2015, 17:08
Re: Inkbird defekt!?
Dann sieht es mit Plug-and-Play Lösungen wohl sehr mau ausdieck hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juni 2021, 15:04Da regt sich was im Hinterkopf...Gasflasche hat geschrieben: ↑Freitag 25. Juni 2021, 12:01 Dann ist wohl ein Anlaufstrombegrenzer als Zwischensteckdose für mich vielleicht doch die schlauere Lösung?
https://info.elektro-kahlhorn.de/anlauf ... -probleme/"Wo Anlaufstrombegrenzer gar nicht funktionieren können"
Kompressoren - Das gilt übrigens auch für Kühlaggregate oder Klimaanlagen
Re: Inkbird defekt!?
Servus
so, jetzt hat´s mich auch erwischt.
Das Relais in einem 310 ist hängen geblieben und die Kälte hat ein paar Flaschen zerdeppert.
Diese Lösung:
gefällt mir eigentlich recht gut.( danke an daleipi )
Spricht etwas dagegen? als Relais habe ich das Finder 40.61.8.012.0000 eingeplant.
Einen zusätzlichen Temperaturwächter käme natürlich noch dazu.
Gruß und Frohes Neues
manfred
so, jetzt hat´s mich auch erwischt.
Das Relais in einem 310 ist hängen geblieben und die Kälte hat ein paar Flaschen zerdeppert.
Diese Lösung:
gefällt mir eigentlich recht gut.( danke an daleipi )
Spricht etwas dagegen? als Relais habe ich das Finder 40.61.8.012.0000 eingeplant.
Einen zusätzlichen Temperaturwächter käme natürlich noch dazu.
Gruß und Frohes Neues
manfred
Liebe ist vergänglich, der Durst bleibt lebenslänglich.