Hi,
Habe eine weitere Frage:
Möchte einen Actor mit einer Hystetese von 2 Grad bei betreiben- Eintrag 2 bei offset below Target
Der Kessel schaltet dann aber genau auf der target temp ab. Wenn ich -2 eintrage schaltet er bei Target +2 Grad ab- das verstehen ich.
Was mache ich falsch?
Grüße
Joachim
Actor / Hysterese
Re: Actor / Hysterese
Ein Offset ist keine Hysterese, sondern eine Abweichung von Ist und Soll, also zB wenn man unkalibrierte Sensoren nutzt und mit einem kalibrierten Thermometer vergleicht.
Mit der "2 below target" sagst du deinem Gerät also, der Sensor ist ungenau und liegt 2 unter dem Sollwert.
D.h. wenn er 67 misst denkt die Schaltung, es wären erst 65 und macht noch etwas weiter.
Mit der "2 below target" sagst du deinem Gerät also, der Sensor ist ungenau und liegt 2 unter dem Sollwert.
D.h. wenn er 67 misst denkt die Schaltung, es wären erst 65 und macht noch etwas weiter.
20L-"Einkocher"-Klasse. Neugierig neue Dinge auszuprobieren, im Rezept und in der Technik...
Re: Actor / Hysterese
Hier muss man leider wieder viel spekulieren. Ich vermute mal, dass es um die Temperatursteuerung bei Craftbeerpi4 geht.JoGr hat geschrieben: ↑Dienstag 31. Mai 2022, 13:56 Hi,
Habe eine weitere Frage:
Möchte einen Actor mit einer Hystetese von 2 Grad bei betreiben- Eintrag 2 bei offset below Target
Der Kessel schaltet dann aber genau auf der target temp ab. Wenn ich -2 eintrage schaltet er bei Target +2 Grad ab- das verstehen ich.
Was mache ich falsch?
Grüße
Joachim
Da habe ich etwas in der Doku beschrieben: https://openbrewing.gitbook.io/craftbee ... p-a-kettle
Gruß,
Alex
Braumeister 20 | Gärung: SS Brewtech 7 Gal BME | Speidel 30 Liter (Konus)
https://github.com/PiBrewing
https://openbrewing.gitbook.io/craftbeerpi4_support/
https://github.com/PiBrewing
https://openbrewing.gitbook.io/craftbeerpi4_support/
Re: Actor / Hysterese
Danke für den Input