Hallo Leute, ich habe mir einen RAPT Temp Controller zusammen mit einer RAPT Pill gekauft um irgendwann über ein Profil eine vom Vergärgrad abhängige Kühlschranksteuerung zu haben... gravity velocity ftw ?
Nachdem ich das Gerät erfolgreich kalibriert habe, benötige ich nun etwas Unterstützung beim weiteren Setup.
Für einen ersten Test habe ich die 5 Liter Zuckerlösung aus der Kalibrierprozedur in den Kühlschrank gestellt und die Pille darin versenkt. Anschließend habe ich den Kühlschrank mit dem Controller verbunden. Um mich mit dessen Funktionsweise vertraut zu machen, habe ich zunächst eine Zieltemperatur von 22 °C eingestellt. Die Lösung hatte zu diesem Zeitpunkt eine Temperatur von 23,4 °C. Der Controller hat daraufhin reagiert, den Kühlschrank aktiviert und die Temperatur auf 21,4 °C abgesenkt.
Da mir dieser Wert etwas zu weit von der Zieltemperatur entfernt war, habe ich die „Cooling Hysteresis“ von 1,0 °C auf 0,5 °C reduziert. Das führte jedoch dazu, dass der Kühlschrank deutlich zu lange lief und die Lösung schließlich auf 18,4 °C heruntergekühlt wurde.
Hat jemand von euch bereits Erfahrung mit diesem Controller und kann mir Tipps geben, wie ich das Setup besser abstimmen kann?
Im Menü gibt es außerdem den Parameter „Mode Switch Delay“, der laut Beschreibung die minimale Umschaltzeit zwischen den Modi festlegt (Bereich: 0–30 Minuten, Standardwert: 15 Minuten). Bezieht sich dieser Wert auch auf die Laufzeit der Kühl- oder Heizphase? Und welchen Wert würdet ihr hier empfehlen?
Grüße skybandit
Nachdem ich das Gerät erfolgreich kalibriert habe, benötige ich nun etwas Unterstützung beim weiteren Setup.
Für einen ersten Test habe ich die 5 Liter Zuckerlösung aus der Kalibrierprozedur in den Kühlschrank gestellt und die Pille darin versenkt. Anschließend habe ich den Kühlschrank mit dem Controller verbunden. Um mich mit dessen Funktionsweise vertraut zu machen, habe ich zunächst eine Zieltemperatur von 22 °C eingestellt. Die Lösung hatte zu diesem Zeitpunkt eine Temperatur von 23,4 °C. Der Controller hat daraufhin reagiert, den Kühlschrank aktiviert und die Temperatur auf 21,4 °C abgesenkt.
Da mir dieser Wert etwas zu weit von der Zieltemperatur entfernt war, habe ich die „Cooling Hysteresis“ von 1,0 °C auf 0,5 °C reduziert. Das führte jedoch dazu, dass der Kühlschrank deutlich zu lange lief und die Lösung schließlich auf 18,4 °C heruntergekühlt wurde.
Hat jemand von euch bereits Erfahrung mit diesem Controller und kann mir Tipps geben, wie ich das Setup besser abstimmen kann?
Im Menü gibt es außerdem den Parameter „Mode Switch Delay“, der laut Beschreibung die minimale Umschaltzeit zwischen den Modi festlegt (Bereich: 0–30 Minuten, Standardwert: 15 Minuten). Bezieht sich dieser Wert auch auf die Laufzeit der Kühl- oder Heizphase? Und welchen Wert würdet ihr hier empfehlen?
Grüße skybandit
-
- Posting Klettermax
- Beiträge: 157
- Registriert: Donnerstag 4. Oktober 2018, 14:07
- Wohnort: Oberhessen
Re: RAPT Temp Controller
Schaltet der Kühlschrank wirklich erst bei der zu geringen Temperatur ab oder doch schon bei deiner Zieltemperatur?
Bei zweiterem liegt das vermutlich an der geringen Masse, dann überschwingt deine Regelgröße. Bei einer ordentlichen Menge an Würze wird sich das an deine Zieltemperatur annähern.
Der Mode-Switch Delay bezieht sich auf den Wechsel zwischen Heizen und Kühlen.
Bei zweiterem liegt das vermutlich an der geringen Masse, dann überschwingt deine Regelgröße. Bei einer ordentlichen Menge an Würze wird sich das an deine Zieltemperatur annähern.
Der Mode-Switch Delay bezieht sich auf den Wechsel zwischen Heizen und Kühlen.
Sent from my Nokia 3210
- skybandit
- Posting Klettermax
- Beiträge: 245
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2020, 16:07
- Wohnort: Kreis Soest
Re: RAPT Temp Controller
Habe das jetzt noch mal genauer beobachtet.
Target Temperatur auf 15,5°C eingestellt... der Controller schaltet den Kühlschrank bei 15,3°C ab.. Endergebnis ist 14,1°C.. :(
Cooling Hysteresis hatte ich auf 0.3°C eingestellt.
Nachtrag: Jetzt ist die Temp auf 13,6°C gesunken...
Target Temperatur auf 15,5°C eingestellt... der Controller schaltet den Kühlschrank bei 15,3°C ab.. Endergebnis ist 14,1°C.. :(
Cooling Hysteresis hatte ich auf 0.3°C eingestellt.
Nachtrag: Jetzt ist die Temp auf 13,6°C gesunken...
Re: RAPT Temp Controller
Ich würde ebenfalls den Overshoot mit der geringen Flüssigkeitsmenge erklären. Wenn da einmal 20L Würze drin stehen, haben die ja eine viel höhere Wärmekapazität. Die Kalibrierlösung reagiert hingegen anfälliger für die kühle Luft um sie herum. Probier das vllt. einmal mit einem Eimer Wasser?
- Frommersbraeu
- Posting Freak
- Beiträge: 916
- Registriert: Samstag 11. April 2020, 08:44
- Wohnort: Johannesberg
- Kontaktdaten:
Re: RAPT Temp Controller
Naja, der Regler kann hier relativ wenig für. Um die Testlösung auf 15°C zu bringen muss der Kühlschrank ja deutlich kälter sein. Ohne temp. Differenz keine Abkühlung, d.h. dein Kühlschrank hat die 13°C erreicht, wenn deine Testlösung auf die 15°C kommt. Mit der Hysterese hat das wenig zu tun. Die Trägheit eines größeren Volumens wird dem zwar entgegenwirken aber ein gewisses Überschießen wirst du bei der Messstrategie immer haben, wenn du deine Kühlung nicht sofort stoppen kannst (z.b. Durchlaufkühler)
Edit:Typo
Edit:Typo
Schöne Grüße
Patrick
Brauen ist wie ein Überraschungsei:
Spiel, Spaß und Scho.. ach ne Bier!

Meine Seminarbrauerei acidusbraeu.de
Patrick
Brauen ist wie ein Überraschungsei:
Spiel, Spaß und Scho.. ach ne Bier!

Meine Seminarbrauerei acidusbraeu.de
- skybandit
- Posting Klettermax
- Beiträge: 245
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2020, 16:07
- Wohnort: Kreis Soest
Re: RAPT Temp Controller
Habe jetzt mal meinen Allrounder mit 25l Wasser gefüllt und mich auch mal an die Profilerstellung gewagt. Ist schon cool was da so möglich ist.
Für den Test habe ich ein simples Profil mit nur eine Stufe und einer Zieltemperatur erstellt. Das hat auf Anhieb funktioniert.. Die Zieltemperatur wurde genau getroffen, gar kein Überschwingen
Edit: Im Nachgang doch ein klein wenig Überschwingen.... 0,5 Grad
Für den Test habe ich ein simples Profil mit nur eine Stufe und einer Zieltemperatur erstellt. Das hat auf Anhieb funktioniert.. Die Zieltemperatur wurde genau getroffen, gar kein Überschwingen

Edit: Im Nachgang doch ein klein wenig Überschwingen.... 0,5 Grad
Re: RAPT Temp Controller
Je größer die thermische Masse desto weniger Überschwingen hast. Wenn du keine Wärmequelle - wie zb eine aktive Gärung - hast wirst du tendenziell noch etwas drunter gehen. Wie ein Vorposter bereits geschrieben hatte. Der Kühlschrank muss natürlich kälter sein als das Medium.
Re: RAPT Temp Controller
Hast du die Pill mit dem Controller via Bluetooth verbunden und in den Settings die richtigen Einstellungen vorgenommen (Probe und Timeout)?
- skybandit
- Posting Klettermax
- Beiträge: 245
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2020, 16:07
- Wohnort: Kreis Soest
Re: RAPT Temp Controller
Ja, die Pill hängt per Blutooth dran. Aber die Einstellungen für Probe und Timeout sagen mir nichts.. was muss ich da wo einstellen?Kiste hat geschrieben: Donnerstag 16. Oktober 2025, 10:03 Hast du die Pill mit dem Controller via Bluetooth verbunden und in den Settings die richtigen Einstellungen vorgenommen (Probe und Timeout)?
VG skybandit
Re: RAPT Temp Controller
Unter "Temperature Sensor" kannst du Auswählen ob du den Temperaturfühler des Controllers oder der Pill als Messinstrument nutzen möchtest. Ich schalte auf die Pill wenn ich vergäre und auf den Built in wenn ich Keg's zur Kühlung im Kühlschrank habe.
Bei "Sensor Timeout" sollte man den Wert um das 5-Fache erhöhen, soweit ich mich erinnere ist der Ausgangswert bei 100 Sekunden, hier also 500 sek. einstellen. So sollte alles Ordnungsgemäß funktionieren.
Bei "Sensor Timeout" sollte man den Wert um das 5-Fache erhöhen, soweit ich mich erinnere ist der Ausgangswert bei 100 Sekunden, hier also 500 sek. einstellen. So sollte alles Ordnungsgemäß funktionieren.
- skybandit
- Posting Klettermax
- Beiträge: 245
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2020, 16:07
- Wohnort: Kreis Soest
Re: RAPT Temp Controller
Ja ok, momentan steht das auf der "Pill". Macht Sinn das zu Ändern, wenn ich dann in Keg's abgefüllt habe.Kiste hat geschrieben: Donnerstag 16. Oktober 2025, 17:38 Unter "Temperature Sensor" kannst du Auswählen ob du den Temperaturfühler des Controllers oder der Pill als Messinstrument nutzen möchtest. Ich schalte auf die Pill wenn ich vergäre und auf den Built in wenn ich Keg's zur Kühlung im Kühlschrank habe.
Hier habe ich einen Wert von 900s voreingestellt gehabt.Kiste hat geschrieben: Donnerstag 16. Oktober 2025, 17:38 Bei "Sensor Timeout" sollte man den Wert um das 5-Fache erhöhen, soweit ich mich erinnere ist der Ausgangswert bei 100 Sekunden, hier also 500 sek. einstellen. So sollte alles Ordnungsgemäß funktionieren.
Ich hadere noch mit dem Wert "Allowed Sensor difference", da habe ich momentan 5°C eingestellt. Nach meinem bisherigen Verständnis kann man mit dieser Einstellung dem Überschießen entgegenwirken.
Mit dem Wert für Cooling Hysteresis habe ich schon etwas rumprobiert.. momentan habe ich da 1°C eingestellt, somit kann die Temperatur zwischen +-0,5°C abweichen bevor der Controller schaltet. Würde da aber noch etwas runter gehen wollen.
Was hast du da für die Werte eingestellt?
Re: RAPT Temp Controller
Deine Werte decken sich mit meinen.
Hab mal zum Vergleich etwas Wasser in den Kühlschrank gepackt, die Pill dazu und kontrolliert. Bei mir deckt sich der Wert perfekt.
Der Kühlschrank war noch in der Kühlung, hätte sich aber bei 15,5 Grad Pill Temperatur abgeschaltet.
Hab mal zum Vergleich etwas Wasser in den Kühlschrank gepackt, die Pill dazu und kontrolliert. Bei mir deckt sich der Wert perfekt.
Der Kühlschrank war noch in der Kühlung, hätte sich aber bei 15,5 Grad Pill Temperatur abgeschaltet.
- skybandit
- Posting Klettermax
- Beiträge: 245
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2020, 16:07
- Wohnort: Kreis Soest
Re: RAPT Temp Controller
Super, vielen Dank für deine Unterstützung 

Re: RAPT Temp Controller
Hmmm, das klingt ja interessant, d.h. man muss keinen Inkbird-Sensor mehr an den Gäreimer kleben (und möglichst isolieren), sondern nimmt per Pill die tatsächliche Jungbiertemperatur. Ich glaub, ich muss mal das Portemonnaie zücken....skybandit hat geschrieben: Sonntag 12. Oktober 2025, 12:50 Hallo Leute, ich habe mir einen RAPT Temp Controller zusammen mit einer RAPT Pill gekauft.....
Grainfather G30v3 • MattMill Master • Gärung 30l Eimer • Flaschenabfüllung
Re: RAPT Temp Controller
Hoffentlich findest du noch deine richtigen Einstellungen.skybandit hat geschrieben: Freitag 17. Oktober 2025, 06:56 Super, vielen Dank für deine Unterstützung![]()

Re: RAPT Temp Controller
Hallo,skybandit hat geschrieben: Donnerstag 16. Oktober 2025, 18:17
Ich hadere noch mit dem Wert "Allowed Sensor difference", da habe ich momentan 5°C eingestellt. Nach meinem bisherigen Verständnis kann man mit dieser Einstellung dem Überschießen entgegenwirken.
Ich denke das ist die erlaubte differenz zwschen Pill und Kabelfühler.
Ciao baeckus
- skybandit
- Posting Klettermax
- Beiträge: 245
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2020, 16:07
- Wohnort: Kreis Soest
Re: RAPT Temp Controller
Das ist schon nett, aber ich finde die Möglichkeiten der Gärprofile so schön. Hier mal ein Profil mit etwas Automatik aus den Beispielen..olle hat geschrieben: Freitag 17. Oktober 2025, 07:21Hmmm, das klingt ja interessant, d.h. man muss keinen Inkbird-Sensor mehr an den Gäreimer kleben (und möglichst isolieren), sondern nimmt per Pill die tatsächliche Jungbiertemperatur. Ich glaub, ich muss mal das Portemonnaie zücken....skybandit hat geschrieben: Sonntag 12. Oktober 2025, 12:50 Hallo Leute, ich habe mir einen RAPT Temp Controller zusammen mit einer RAPT Pill gekauft.....
Hier in diesem Beispiel wird erst bei 12°C vergoren und dann bei Erreichen eines Vergärgrades eine Push Message ausgebeben (Smartphone APP).
Anschließend erfolgt ein Temperaturanstieg auf 21°C über 5 Tage mit Meldung.
Dann folgt eine Diacetyl Rast bis der finale Vergärung erfolgt ist und dann geht es über in einen Cold Crash über zwei Tage.
Die Möglichkeiten der Steps sind da vielfältig

- skybandit
- Posting Klettermax
- Beiträge: 245
- Registriert: Mittwoch 22. Januar 2020, 16:07
- Wohnort: Kreis Soest
Re: RAPT Temp Controller
Japp, den Wert kann man auch in den "Advanced options" für jeden Stepp separat definieren.baeckus hat geschrieben: Freitag 17. Oktober 2025, 08:42Hallo,skybandit hat geschrieben: Donnerstag 16. Oktober 2025, 18:17
Ich hadere noch mit dem Wert "Allowed Sensor difference", da habe ich momentan 5°C eingestellt. Nach meinem bisherigen Verständnis kann man mit dieser Einstellung dem Überschießen entgegenwirken.
Ich denke das ist die erlaubte differenz zwschen Pill und Kabelfühler.
Ciao baeckus
Die Google KI sagt dazu:
Eine geringere Differenz ist besser für die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur, während eine größere Differenz zur Beschleunigung des Heilz-/Kühlvorgangs verwendet wird. Der Standardwert beträgt 5 °C, kann jedoch im Einstellungsmenü angepasst werden.
Ich teste gerade die Auswirkung von 2°C bei einer Zieltemperatur von 18°C und einer Kühl Hysterese von 0.3°C.